Hallo zusammen
Habe gerade die Batterien der Funk Außensirene (FU 8222) getauscht und habe beim Testen bemerkt, dass sie nur ein paar Sekunden heult und dann verstummt, obwohl die Alarmzeit auf 3 min eingestellt ist. Das Licht blinkt aber während der ganzen Alarmierungszeit?
Weiß wer, wo der Fehler liegt?
Wenn ich mich recht erinnere, gab es hier schon Beiträge zur gleichen Hardware ... (Suchfunktion hilft) Wink

Trat der Fehler mehrmals auf oder wurde nur 1x getestet?

Und die Batterien sind neu und voll?

Hast Du mal mit anderen Batterien probiert?

Wurde der Reststrom vorm Wechsel abgebaut?
Hallo Christian,

zuerst solltest du dich entscheiden, an welcher Zentrale denn deine Außensirene betrieben wird. Wink

Dann erwähnst du einen Akkuwechsel. Hast du nach Einbau des alten Akkus und dem Einbau des neuen Akkus die Restspannung in der Sirene abgebaut (bitte die Suchfunktion des Forums nutzen, dazu gibt es schon diverse Posts)?

Was zeigt denn der Ereignisspeicher an, wenn du einen Probealarm durchführst?

Mein Verdacht: die Sirene hat noch nicht 'gemerkt', dass sie einen neuen Akku hat und bei Alarm reicht ihr Strom (vermeintlich) nur noch für die Blitze (LED?), aber nicht mehr für die Akustik.

Viele Grüße
Olli