Hallo,
an unserer Daitem SP - VDS Home ist folgendes Problem aufgetreten.
An einem der 3 Anhängenden Bedienteilen ist die Beleuchtung dauerhaft an. Das betreffende Bedienteil lässt sich nicht bedienen. Auch lässt sich die Anlage derzeit nicht aktivieren. Die Ansage kann ich leider nicht wiedergeben da diese nur durch meine Frau gehört wurde. Leider sind wir nun beide auf der Arbeit. Genauere Infos kann ich erst morgen liefern. Oder gibt es jemanden der so schon die Lösung des Problems kennt?

Gruß Marco
Die Anlage ist doch noch frisch, wende dich an deinen Errichter, der müsste doch noch in der Gewährleistungsfrist sein, oder?
Nicht, dass du am Ende noch durch 'Selbst-Hand-anlegen' irgendwelche Ansprüche verlierst...

VG Olli
In dem Fall würde ich mich auch vertrauensvoll an den lokalen Daitem-Partner wenden.
Was für ein Bedienteil ist es denn (Typbezeichnung)?
Hi,
der Händler ist leider erst Mitte/Ende nächster Woche erreichbar.
Die Gehlermeldung lautet "Störung Funkverbindung Bedienteil 2"
Das Bedienteil ist durchgehend komplett beleuchtet und reagiert auf keinerlei Tasteneingaben. Die LED leuchtet dauerhaft grün.
Kann ich das Bedienteil irgendwie reseten? Das Bedienteil nennt sich "Code-Einrichtung 646-21 mit Rückmeldung"

Gruß Marco