Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: 561-MB100 Ersatz
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Ich habe mir heute eine 561-MB100 angeschaut, welche gewechselt werden soll. Integriert sind 16 BWM (BUS1?), 2 ÖM, ein Rfid/Pin kombiniertes Außenkeypad, eine Außensirene und das war's.
Frage: Es liegt 6 x 0,22. Mit welcher Anlage würdet ihr die vorhandenen Melder weiter bedienen?

Ich konnte die Zentrale leider nicht öffnen, weswegen ich noch nicht weiß, was Analog, BUS1 oder BUS2 verdrahtet ist. Mit Winfem kann ich nicht drauf, da mir kein Admin Zugang genannt werden konnte (die Anlage ist noch in Betrieb und der ursprüngliche Betrieb muss alle zwei Monate wegen technisch bedingten Fehlalarmen kommen).
Das funktioniert mit der MB Secure PRO.
Je nach alter musst du aber die Schalteinrichtung tauschen.
IK2 geht funktioniert mit der Secure nicht mehr.
Die MB Secure Pro kann das, allerdings hat die keinen BUS1, der lässt sich nur über BUS1 IB2 Konverter verwirklichen.
Wenn du nur Bewegungsmelder hast, Telenot kann BUS 1 Melder.