Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Spannung für Sensor bei Reset unterbrechen
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Bei meiner 400H möchte ich folgendes realisieren:

Wenn ich am BT800 Reset drücke, soll zusätzlich zum Zurücksetzen der EMA die 12V-Leitung zu einer Gruppe von aktiven Körperschallmeldern kurz (ca. 1 sec) unterbrochen werden, um sie zurückzusetzen. Wie kann ich das mit Bordmitteln am besten lösen?

Danke für Tipps.
Z.b. einen der Relais Ausgänge dementsprechend programmieren und nutzen.
Nimm einen Spulenausgang, Funktion Rücksetzimpuls, Zustand bei Aktivierung gesperrt.

Damit hast du immer 12V außer während der Rücksetzung für zwei Sekunden.
Sag ich doch
Relais versuche ich frei zu halten für Aufgaben, die potentialfrei erfolgen sollten/müssen (Anbindung Fremdgewerke). sysalarm will aber 12V haben, da finde ich den Weg über die Spulenausgänge schöner, da die meistens eh nicht alle genutzt werden und man braucht nicht mit Brücken in der Zentrale arbeiten.

Dass deine Lösung das gleiche Ergebnis gebracht hätte, steht außer Frage.
OK, auch ein Argument ☺️
Danke Euch, werde gleich mein Glück versuchen und berichten.
(02-07-2025 17:33)5624 schrieb: [ -> ]Nimm einen Spulenausgang, Funktion Rücksetzimpuls, Zustand bei Aktivierung gesperrt.

Da hätte ich in der 400H z.B. OH3 und OH4 vom Reader2 frei.

Wären die elektrisch geeignet?
Es müssten ungefähr 150mA Dauerstrom geliefert werden.
Die sind mit einer selbstrückstellenden PTC-Sicherung geschützt. 470 mA.
Danke Euch für die Tipps, es funktioniert.
Referenz-URLs