Hallo
ich habe ein Problem mit meiner Bedienteilberechtigung.
Wenn ich Standart oder Ebene 2 auswähle kann ich mich an dem Bedienteil normal anmelden.
Wähle ich Ebene 3 aus, kann ich mich plötzlich nicht mehr anmelden.
Er sagt mir dann falscher Code.

Was mache ich falsch?
viele Grüße
Errichter (Ebene 3) benötigt eine Freigabe durch den Betreiber (Ebene 2).
Hallo und vielen Dank schonmal für deine Antwort!
Das ist mir schon bewusst.
Ich habe nur bestimmt irgendwas bei der Programmierung übersehen.
Wie gesagt, wähle ich bei den Benutzern zugangsebene 3 aus, kann ich mich nicht mehr anmelden.
Mit Ebene 2 geht es jedoch.
Sobald ich hier Ebene 3 auswähle, sagt mir das Bedienteil mein Code wäre nicht mehr gültig. Bei Ebene 2 kann ich mich anmelden!
Laut Deinem Bild hast Du keine BT-Berechtigungsgruppe mit Zugangsebene 3 angelegt.
Ja, wenn ich das mache ist mein Pin ungültig.
Du gibst einem Benutzer der Ebene 2 das Recht, die Ebene 3 freizugeben, also im Dropdown-Menü ZE 2 auswählen und dann rechts daneben den Haken setzen.

Dann legst du einen weiteren Benutzer mit ZE 3 an.

Dann gehst du ans Bedienteil, Anmeldung als ZE 2, wählst da die Funktion ZE 3 freigeben, meldest dich ab und meldest dich als ZE 3 an. Beim LCD/LED-BT musst du dafür nen Knopf defininieren, beim Touch-BT weiß ich es nicht.
Hier der Beweis![attachment=5694][attachment=5694]
@5624 vielen vielen Dank, du hast mir echt weiter geholfen