27-05-2013, 19:21
27-05-2013, 19:43
Die Tröte im Bedienteil? Ja klar doch!
Externer Lautsprecher an Klemme 9 & 10 - bei MX nur für Partion A. Bei LX alle Partitionen.
Gruß
Manfred
Externer Lautsprecher an Klemme 9 & 10 - bei MX nur für Partion A. Bei LX alle Partitionen.
Gruß
Manfred
28-05-2013, 09:31
Danke !
Es hat mich der Sache näher gebracht und
Wobei ich gleich noch Eins drauf geben kann.
Der interne Lautsprecher Klemme (9&10) wird sowohl bei Brand- als auch bei Technikalarm aktiviert.
Allerdings only Partition A !!!
---
Das deckt sich natürlich absolut nicht mit der Bedienungsanleitung. Weder in der Deutschen noch Englischen.
Komisch
Aber eventuell existiert eine Hidden Funktion für Alarmanlagen Errichter.
Es hat mich der Sache näher gebracht und
Wobei ich gleich noch Eins drauf geben kann.
Der interne Lautsprecher Klemme (9&10) wird sowohl bei Brand- als auch bei Technikalarm aktiviert.
Allerdings only Partition A !!!
---
Das deckt sich natürlich absolut nicht mit der Bedienungsanleitung. Weder in der Deutschen noch Englischen.
Komisch
Aber eventuell existiert eine Hidden Funktion für Alarmanlagen Errichter.
28-05-2013, 10:07
> Der interne Lautsprecher Klemme (9&10) wird sowohl bei Brand- als auch bei Technikalarm aktiviert.
Gibt es Erkenntnisse über eine Art von Alarm wo er ‘schweigt’, Evertech? Und woher weißt Du das so ? Göttliche Eingebung ? Ich bin nicht so gut im RTFM !
> Allerdings only Partition A !!!
Naja, man mußte für die LX ja ein paar Bonbons mehr anbieten ...
Gruß
Manfred
Gibt es Erkenntnisse über eine Art von Alarm wo er ‘schweigt’, Evertech? Und woher weißt Du das so ? Göttliche Eingebung ? Ich bin nicht so gut im RTFM !
> Allerdings only Partition A !!!
Naja, man mußte für die LX ja ein paar Bonbons mehr anbieten ...
Gruß
Manfred
28-05-2013, 13:29
Es gibt viele Belange mit denen ich den lieben Gott am Nerv gehe, aber für die Terxon hab ich doch unter anderem auch den Manfred hier.
Ne Du, ich habs einfach probiert. Meine Anlage ist ja nach wie vor noch nicht richtig in Betrieb und deshalb kann ich leicht experimentieren.
Nach dem Du mir den Tipp mit Partition A gegeben hast hab ich einfach mal durchprobiert.
Das Ergebniss war eben das der Lautsprecher im "Partitionierten System" nur bei Part A funktioniert hat.
Bei all den Anderen (B,C,D) war nix mit "Dröhn".
Werde somit meine Rauch- und Wassermelder auf "A" positionieren.
Ne Du, ich habs einfach probiert. Meine Anlage ist ja nach wie vor noch nicht richtig in Betrieb und deshalb kann ich leicht experimentieren.
Nach dem Du mir den Tipp mit Partition A gegeben hast hab ich einfach mal durchprobiert.
Das Ergebniss war eben das der Lautsprecher im "Partitionierten System" nur bei Part A funktioniert hat.
Bei all den Anderen (B,C,D) war nix mit "Dröhn".
Werde somit meine Rauch- und Wassermelder auf "A" positionieren.
28-05-2013, 21:17
> Bei all den Anderen (B,C,D) war nix mit "Dröhn".
Ja, das ist wirklich richtig doof.
Evertech - hilf mal. Kann man nur einen Ausgang (OP1-3 oder einen der 8 zusätzlichen) im Alarmfall von A,B,C und D aktivieren ? Wird das erlaubt? Könntest Du das mal testen oder wie oder was ?
Falls ja, dann könnte man mit einer ‘Kojak’ Sirene (4,95 €) plus eines klitzekleinen NF-Verstärkers einen externen Lautsprecher bei alle Partitionen Alarm geben lassen.
Wenn man 4 Ausgänge opfert, kann man so eine Schaltung verwirklichen. Null Problemo, doch die sind mir dafür zu wertvoll. Ich brauche sie für meine Anzeige.
Danke und Gruß
Manfred
Ja, das ist wirklich richtig doof.
Evertech - hilf mal. Kann man nur einen Ausgang (OP1-3 oder einen der 8 zusätzlichen) im Alarmfall von A,B,C und D aktivieren ? Wird das erlaubt? Könntest Du das mal testen oder wie oder was ?
Falls ja, dann könnte man mit einer ‘Kojak’ Sirene (4,95 €) plus eines klitzekleinen NF-Verstärkers einen externen Lautsprecher bei alle Partitionen Alarm geben lassen.
Wenn man 4 Ausgänge opfert, kann man so eine Schaltung verwirklichen. Null Problemo, doch die sind mir dafür zu wertvoll. Ich brauche sie für meine Anzeige.
Danke und Gruß
Manfred
29-05-2013, 09:44
Ausnahmsweise ist hier die ganz normale Logik vorhanden.
Es ist nicht zwingend notwendig 4 Alarmausgänge zu belegen. Wenn zum Beispiel nur Part C einen zusätzlichen Schaltausgang benötigt dann funkt das genau so problemlos.
Es ist nicht zwingend notwendig 4 Alarmausgänge zu belegen. Wenn zum Beispiel nur Part C einen zusätzlichen Schaltausgang benötigt dann funkt das genau so problemlos.