Moin,
meine Secvest spinnt. Wenn ich ich die Anlage scharf schalte und das Haus verlasse innerhalb der eingestellten 20 sek Verzögerungszeit, gibt die Anlage nach dem Ablauf der Zeit Alarm, alle Fenster und Türen sind verschlossen.
Hat jemand einen Tip? Gruß Lübecker
Hallo,
was steht im Logbuch?
Was für ein Alarm wird ausgelöst?

Gruß hw
Es kommt ein ganz normaler Einbruchalarm:

10/09/2025 15:09:35 Einbruch Z205 Alarm(EINGANG)

Die Verzögerungen sind auf 20 sek eingestellt, aber ich vermute, irgendwo gibt es noch einen Haken.
Edit: Problem gelöst!
Auf der ABUS-Seite gibt es diverse FAQs, u.a. auch mein Fall.
Bei mir war im externen Funk-Bedienteil das Häkchen bei Sofortaktivierung gesetzt. Ich hatte die Batterien getauscht, ggf. lag es daran.
Über den WEB-Zugriff den Haken rausgenommen, feddich.