Ich habe eine MB Secure 400.

Hier habe ich einen Eingang genommen, der steuert beim Öffnen des Einganges
ein Makro an.
Dieser macht die EMZ unscharf.

Und hier ist mein Problem.

Ich will aber das das Makro, NUR internunscharfschaltet.

So wie es jetzt ist, wird auch bei externscharf unscharfgeschaltet.

Meine kleine Frage wäre.

Bekommt man es hin, das man die EMZ NUR internunscharf schaltet?

Wenn ja wie genau?

Auswahl ist bei UNSCHARF/INTERN/EXTERN.

Geschärft wird die EMZ über Taster, was seid Jahren geht.

Unscharf ist hier über ein Shelly mit Zeit morgens realisiert.

Was auch funktioniert.

Bitte keine Infos, das man sowas nicht macht.

Es ist hier mein Haus und ich will die Zeiten in der App gerne mal ändern.

(Shellyapp)

Bitte um Verständnis.
Auswahl bei Unscharf auf intern oder bei den Auslösekriterien unscharf und Bereich intern scharf ud verknüpfen.
Ich bin wohl zu blöd

(22-08-2026 19:40)Feuermelder schrieb: [ -> ]Habe bei Aktionsliste folgendes angelegt.
MAKRO
EINGANG für die Auslösung.
Aktionliste Nr.1 unscharf
Aktionsliste Nr.2 internscharf
Alles in einem Fenster angelegt.
Funktion geprüft.

Anlage geht kurz injternunscharf dann wieder scharf.

Was mache ich da falsch?

MfG

Gibt es bei der Secure keine Verknüpfungen mehr? So wie bei der Klassikreihe?
Das ist komplett falsch da du ein Makro vom Typ Ein/Aus gwählt hast.

Ich würde wiefolgt an die Sache hersn gehen.

1. Eingang wo das Shelly angeschlossen ist als Steuergruppe anlegen, dann wird auch im Ereignisspeicher dokumentiert wann es auslöst.

2. Makro vom Typ: Makro anlegen.

3. Auslösekriterium AND auswählen.

4. Erstes Auslösekriterium Bereiche/Scharf-Zustand/Imterscharf und dann bei Quelle den benötigten Bereich auswählen.

5. Zweites Auslösekriterium Meldergruppe/Zustand/Auslösung und dann bei Quelle die Steuergruppe auswählen wo bei Schritt 1 angelegt wurde.
(Gruppe muss dauerhaft mit 12kOhm in Ordnung sein und so bald das Shelly schaltet muss die Mg auslösen)

6. Aktionsliste 1 folgende Aktion hinzufügen:
Bereich/Scharf-Zustand/Undcharf und bei Ziel den benötigten Bereich auswählen.

So müsste das ganze eigentlich sauber funktionieren und es ist ebenfalls im Ereignisspeicher dokumentiert.

P.S. eigentlich Brauchst du das Shelly garnicht, du könntest es auch mit Raum/Zeitzonen direkt im IQ PanelControl umsetzen, ist aber dir überlassen.

Viel Efolg
Aber dann würde die Anlage auch Externscharf dann Unscharfgeschaltet oder nicht?
Wenn der Steuereingang geöffnet wird.

Werde das mal testen.

Lg
Nein, weil das Makro nur ausgelöst wird bei Internscharf & Auslösung Steuergruppe. (s. Auslösekriterium Punkt 4 & 5)
Zu Raumzeitzone.
Ja das stimmt, war mir auch klar.
Aber ich kann es in der app schneller rausnehmen oder Zeiten ändern. (Bei Shelly!)
MfG

Also ich habe das so mal jetzt angelegt.
Den Shelly dann auf die Zeit jetzt vorgestellt.
Aber wenn die EMZ interscharf ist, und die Zeit kommt .
Passiert nichts.
Stelle ich es um , also ohne die UND Verkn. dann geht es wieder.
Haste noch eine Idee?
LG

Makro normal also nicht EIN/AUS oder Toggle oder?

so das geht jetzt, dein Tip war richtig.Lag am Shelly nun geht es.
Danke