Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Automation Regel möglich?
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Situation: Kunde will, dass EMA ab 20:00 automatisch scharf schaltet, da dann niemand mehr im Detektionsbereich arbeitet. Meine Frage, ist den niemals irgend jemand nach 20:00 in diesen Räumen, wurde bejaht. Also habe ich eine Automation hinterlegt, 20:00 Scharf. Ist lange gut gegangen, bis heute. Heute saß der Chef im Büro und die Anlage schaltete scharf, worauf ich eine aufgeregte Whatsapp erhielt, dass sofort zu ändern. Meine Idee, die Scharfschaltung erst auszulösen, wenn die Bewegungsmelder nach der Zeit X keine Bewegung mehr detektieren, wurde abgelehnt, da er auch schon mal 4 Std. am Schreibtisch sitzt, ohne in die Flure zu laufen, wo BWM hängen und ein weiter BWM in seinem Büro ist keine Option.

Frage, hat da jemand von Euch eine Idee, wie man das noch anders lösen könnte?
Moin, habe ich mal in einer Zeitungsredaktion wie folgt gelöst

1. über Uhr wurde 1/2 Licht um 22:00 ausgeschaltet = Signal Feierabend
2. 22:10 automatisch scharf

Um das ggf. zu blocken habe ich ein Schlüsselbedienteil installiert. Mit dem wurde eine Linie protokolliert gestört und somit die Schärfung verhindert
Ja, dass ließe sich realisieren, wobei dort totale Automation ein großes Thema ist. Dein Vorschlag erfordert menschliches Eingreifen und Denken und damit entsteht die nächste mögliche Fehlerquelle.
Komplett ohne menschliches Eingreifen wird wenig Sinn ergeben außer du arbeitest evtl mit Radar-Anwesenheitssensoren aus der Gebäudeautomation, die wenn aktiv die Scharfschaltung verhindern, da die selbst reagieren, wenn er sich null bewegt. Aber denn könnte die Scharfschaltung auch mal versehentlich blockiert sein.

Kleiner Summer plus BT o. Taster ins GF-Büro, wenn die Anlage ne automatische Scharfschaltung nicht eh übers Bedienteil signalisiert, damit er dann die automatische Scharfschaltung abbrechen kann am Bedienteil oder Taster.

Wenn ich ne EMA habe, die das nicht von sich aus unterstützt, würde ich n Summer plus Taster nehmen. Summer fängt 10 Minuten vorher an zu Piepen, letzte 30s Dauerton. Taster öffnet per Relais ne Meldegruppe für 11 Minuten, die dann die automatische Scharfschaltung verhindert. Zusätzlich sollte der Taster natürlich den Summer unterbinden.
Etwas ähnliches gab es vor einiger Zeit ...

Statt der aktuellen Anfrage, wo es um einen Geschäftsführer geht, war es damals ein Hund, bei dessen Anwesenheit eine Unscharfschaltung vorliegen sollte.

Bei beiden Konstellationen geht es um die Verhinderung der Scharfschaltung bei Anwesenheit, weshalb das Ganze - zumindest dem Sinn her - recht nahe kommt.

Daher: Schau Dir mal hier das Ticket an und scrolle zu Beitrag #7, dort kannst Du meinen damaligen Vorschlag nachlesen ...

Je nach Objekt sollte man jedoch aufpassen: Wenn Außenstehende mitbekommen, dass die Außenhautsicherung wegen der Anwesenheit (Licht nur in einem Büro an) des Geschäftsführers "out off order" ist, könnte der beim Verlassen abgepasst werden. Die Zeiten werden jedenfalls nicht besser, aber vielleicht gibt es ja auch ne Schleuse oder andere Vorkehrungen.
Wenn eine Stromabnahme (PC, oder besser Monitor, der auch in den Standby geht) bei der Anwesenheit statt findet, dieses Gerät über eine Messsteckdose speisen und auf den nicht mehr vorhandenen Stromverbrauch reagieren.

Ebenso wäre die Idee im WLAN zu schauen, ob noch diverse Geräte (Smartphones) eingebucht sind - wenn nein für Dauer X, dann ebenso abwesend.

Ich weiß nicht, ob das alles mit der XT direkt geht - ggf sonst einfach ein kleinen Raspi als Vehikel dazustellen.
Hallo zusammen, viele nette Ideen die ich mir jetzt mal durch den Kopf gehen lassen muss. Die wohl einfachste Variante und mit bereits installiertem Material umsetzbar, ist die, das die Bewegungsmelder z.B. eine Std. lang nichts detektiert haben dürfen, bevor automatisch scharf geschaltet wird. Erst hieß es, hier ist "nie" einer nach 20:00 Uhr, plötzlich ist es das normalste auf der Welt, dass da doch jemand ist und dann auch noch stundenlang am Schreibtisch sitzt, ohne sich zu bewegen. Aber so ist das nun mal. Alle bislang aufgeführten Ideen lassen sich problemlos mit der XT4 umsetzen. Überlegen muss ich, welche Variante denn nun absolut Narrensicher ist, also eine die passt und sitzt. Es ist auch eine Frage des Budget, welches erst freigegeben wird, wenn ich mit der neuen Variante überzeugen kann. Ich werde berichten. Danke Euch!
Referenz-URLs