Hallo, ich stelle meine OASIS mit einem RFID-Tag scharf. Grund dafür ist ich wollte größt möglichen Confort, indem ich beim Verlassen des Hauses einfach den Tag vorbeiziehe und nicht Klappe öffnen muss.
Grundsätzlich zeigt das Bedienteil (verdrahtet) ja an wenn ein Melder aktiv ist - sozusagen als Warnung damit man nicht vergisst ein Fenster zu schließen.
Wenn die Anlage aber nun in Stand-By geht, sehe ich die Meldung "Melder aktiv" natürlich nicht mehr. Wenn ich dann den RFID Tag zur Aktivierung drüber ziehe, wird das Bedienteil geweckt, zeigt dann aber sofort die Abgangsverzöerung an - es überspringt damit quasi die Meldung das ein Melder aktiv ist. Ich möchte dass Bedienteil aufgrund der Lebensdauer der LED´s nicht immer eigeschalten lassen, bzw gibt es ja auch eine EU-Vorschrift die das "verbietet". Gibt es also die Möglichkeit dass, wenn ich die Anlage scharf schalten möchte, ein Melder aber aktiv ist, ich erst die Meldung "Melder aktiv" quittieren muss, ehe ich die scharf Schaltung fortsetzen kann?
Danke, Manfred
Hallo,

die Funktion dazu heißt AUTOBYPASS DURCH STERNTASTE.

Hier einen Haken setzen. Ist nun ein Melder aktiv der auf Sofortalarm steht, dann muss man die Sterntaste drücken um dies zu bestätigen.

Aber Achtung, Melder die auf natürlich und damit auf verzögerten Alarmstehen, dürfen ja offen sein beim Scharfschalten und eine scharfschaltung ist daher immer möglich.


Gruß Tim
Hm, hast du eine Idee was ich am besten machen soll? Es geht hier um das WC Fenster. Das hab ich auf Verzögerung um einen Fehlalarm zu verhindern wenn ich oder Gäste nachts das Fenster öffnen wenn man aufs WC geht und die Anlage scharf ist. Auf der anderen Seite hab ich dann das ob angeführte Problem. Das Bedienteil zeigt ja an dass der Melder aktiv ist, wenn es dann aber auf stand by geht sehe ich die Meldung nicht mehr wenn ich dann via Chip scharf schalte. Gibt es keine Möglichkeit einzustellen dass ich auch aktive Melder mit Verzögerung/natürlich quittieren muss ehe die scharf Schaltung möglich ist? Danke nochmals. Manfred
Hallo Manfred,

(30-06-2013 08:35)Mr.Formula schrieb: [ -> ]Das Bedienteil zeigt ja an dass der Melder aktiv ist, wenn es dann aber auf stand by geht sehe ich die Meldung nicht mehr wenn ich dann via Chip scharf schalte.

dieser Satz verwirrt mich auch nach dreimal lesen.
Du kannst die Anlage doch nur scharfschalten, wenn das Display aktiv ist.

Ist das Bedienteil im Standby, dann ist auch der Chipleser deaktiviert und du kannst die Anlage nicht scharfschalten.

Was übersehe ich?Huh

Gruß Tim
Vorweg, mein Bedienteil ist mit der Zentrale fix verkabelt. Soweit ich weiß geht die Anlage so nicht in Stand-By sondern schaltet nur das Display ab. (Habe ich oben falsch formuliert)
Weiters ist mein WC-Öffnungsmelder im Olink auf natürlich eingestellt um Fehlalarm zu vermeiden.
Zum scharf schalten verwende ich nur einen PC-02, ohne Code.
Dann läuft das ganze wie folgt ab:
- Fenster im WC ist offen.
- Display zeigt an "Melder aktiv"
- dann schaltet sich das Display aus
- Wenn ich dann das Haus verlasse, ziehe ich den RFID Tag über das Bedienteil um die Anlage scharf zu schalten.
- Das Display wird so wieder aktiviert und zeigt sofort "Ausgangsverzögdrung" an und ich sehe nicht das ein Melder aktiv ist.

Wenn ich bevor ich den Tag über das Display ziehe die Klappe öffne um das Display zu aktivieren, zeigt es Melder aktiv an. Aber genau deswegen hab ich sein drahtgebundenes Display genommen, damit ich die Klappe nicht extra öffnen muss um das Display zu wecken.

Ein Bedienteil welches mit Akku betrieben wird muss meines wissen nach erst geweckt werden bevor man den Tag verwenden kann. Ein drahtgebundenes ist immer aktiv, nur das Display schaltet sich aus.
Soweit mein Wissensstand.
Ich hoffe ich konnte so mein "Problem" verdeutlichen.
Danke, Manfred
(29-06-2013 23:24)timbaum schrieb: [ -> ]Hallo,

die Funktion dazu heißt AUTOBYPASS DURCH STERNTASTE.

Hier einen Haken setzen. Ist nun ein Melder aktiv der auf Sofortalarm steht, dann muss man die Sterntaste drücken um dies zu bestätigen.

Aber Achtung, Melder die auf natürlich und damit auf verzögerten Alarmstehen, dürfen ja offen sein beim Scharfschalten und eine scharfschaltung ist daher immer möglich.


Gruß Tim

Bist du da sicher?

Wen Meine Haustür (natürlich verzögert) offen steht bekomme ich mit der Bypass Funktion aktiviert trotzdem nicht scharfgeschaltet... Ich muss entweder erst die Tür zumachen oder die *-Taste drücken...

Zum TE: man kann auch einstellen das das verkabelte bedienteil oder per netzteil versorgte funkbedienteilnnicht NICHT nach 3min dunkel wird, dann zeigt es immer den Status an. Sollte man allerdings vermeiden wenn das bedienteil irgendwie von außen einzusehen ist.
(30-06-2013 22:58)Toxx schrieb: [ -> ]Bist du da sicher?

Ja, habe ich gerade auch noch einmal an meiner Testanlage durch gespielt .
Ein Melder auf sofort und einen auf verzögert.

Ersten Melder muss ich bestätigen, den verzögerten Melder kann ich auf lassen und die Anlage schaltet sich scharf.

Gruß Tim
(01-07-2013 10:38)timbaum schrieb: [ -> ]
(30-06-2013 22:58)Toxx schrieb: [ -> ]Bist du da sicher?

Ja, habe ich gerade auch noch einmal an meiner Testanlage durch gespielt .
Ein Melder auf sofort und einen auf verzögert.

Ersten Melder muss ich bestätigen, den verzögerten Melder kann ich auf lassen und die Anlage schaltet sich scharf.

Gruß Tim

Könnte es daran liegen das die Haustür als "Abschlusstürenmelder" konfiguriert ist, und damit trotz verzögerung geschlossen sein muss?
Hallo Toxx,

verwende die Funktion nie, daher habe ich das gerade ausprobiert.

habe einen Melder ( 05 ) als Abschlusstürmelder.

Ich kann die Anlage problemlos scharf schalten, da der Melder ja verzögert ist brauche ich auch keine * Taste drücken.

Und wie bschrieben, bleibt die Anlage solange im Ausgangsmodus, bis diese Tür geschlossen ist.

Kann im Moment, deine Aussage nicht nachvollziehen.

Gruß Tim
habs gerade getestet:

alles zu, nur haustür auf, display zeigt "melder aktiv"

Chip vors bedienteil, ein pieps, sofort geht das gelbes dreieck an und anzeige "Bypass mit Taste *",

nach 5sec 4 pieps und nichts

der melder ist in der Anlage auf "Natürlich" und als Melder (45) auf Abschlusstürenmelder, intern auf Verzögert
Hallo Toxx,

strange. Huh

Welcher Melder ist das? Werde das morgen mal nachbauen?

Gruß Tim
Das Bedienteil 80F mit einem normalen verdrahteten Magnetkontakt am zusätzlichen Eingang des Bedienteils (wie in der BDA empfohlen, um das bedienteil beim reinkommen direkt zu wecken, ist bei mir aber eigentlich nicht nötig, da ich von der Türvideosprechanlage die 12V= als Spannungsquelle nehme).

Eigentlich finde ich es so richtig, auch wenn ein verzögerter Melder auf ist müsste man den Bypass bestätigen. es könnte ja eine Nebeneingangstür offen stehen oder eben das Besagte WC_Fenster.. Wink
Hallo Toxx,

das hatte ich anders verstanden. Dachte du hast einen Funkkontakt verwendet?

Damit ich das auch richtig probiere. Frage ich noch einmal zurück.

Du hast das JA-80F ( das ältere schräge ) Bedienteil?
Dies hast du auf Platz 45 angemeldet?
Daran hast du einen verdrahteten Kontakt, mit der Haustür verbunden?
Dann hast du die Reaktion auf natürlich stehen?
Und die Melder 45 -50 hast du als Abschlusstürmelder programmiert?

Wenn irgend etwas anders ist bitte auch hinschreiben.


Gruß Tim
(03-07-2013 21:47)timbaum schrieb: [ -> ]Hallo Toxx,

das hatte ich anders verstanden. Dachte du hast einen Funkkontakt verwendet?

Damit ich das auch richtig probiere. Frage ich noch einmal zurück.

Du hast das JA-80F ( das ältere schräge ) Bedienteil?
Dies hast du auf Platz 45 angemeldet?
Daran hast du einen verdrahteten Kontakt, mit der Haustür verbunden?
Dann hast du die Reaktion auf natürlich stehen?
Und die Melder 45 -50 hast du als Abschlusstürmelder programmiert?

Wenn irgend etwas anders ist bitte auch hinschreiben.


Gruß Tim

soweit alles richtig, wobei es von dem JA_80F mindestens zwei Verschiedene Versionen gibt (ich hab zwei, genauso wie von der Innensirene...)

Dazu noch Teilscharfschaltung aktiv, Melder in Bereich "A"
(hier im Forum wird ja schonmal Teilscharfschaltung und geteiltes System durcheinander geworfen).

Verhalten ist aber überall gleich, egal ob ich A, AB oder ABC scharf schalte...
Referenz-URLs