01-08-2013, 18:50
Hallo zusammen,
ich hätte ein paar Fragen an die Experten bezgl. des JA-80W.
Es besteht bei dem Sensor ja die Möglichkeit den Microwellenbereich Zwecks einmessen der Reichweite zu testen. (Umschalter 4).
Ich habe das mal so ausprobiert und nach 15 Minuten hat sich der Sensor dann auch zur Ruhe gelegt um bei Auslösung brav zu reagieren.
Danach 5 Minuten Inaktivität,.... usw.
Wäre es ratsam die Konfiguration so zu belassen, d.h. kein PIR sondern nur Micro - Überwachung, was mir persönlich lieber wäre.
(größere Reichweite und halt nur Reaktion auf Bewegung und nicht auf Temperatur und Bewegung.) ?
Wenn ja, welche Nachteile wären zu erwarten ? evtl. höherer Batterieverbrauch oder andere Dinge ?
Dann ist mir noch aufgefallen, dass in der Einmeßphase die Reichweite erheblich höher liegt als anschließend im eigentlichen Betrieb.
Jablotron gibt hier die Reichweite des Sensors (Micro) mit ca. 20 Metern an.
Selbst bei voll aufgedrehtem Poti schafft der Melder max. die Hälfte.
Ist das so in Ordnung oder liegt hier ein Defekt vor.?
So richtig erschliesst sich mir das Prinzip, Kombination aus Temperatur + Bewegung, nicht so wirklich.
Es würde doch auch, um temperaturbedingte Fehlalarme zu vermeiden, ein Microwellensensor völlig ausreichen oder mache ich da einen Denkfehler ?
vielen Dank für eure Hilfe und Grüsse an alle
Karsten
ich hätte ein paar Fragen an die Experten bezgl. des JA-80W.
Es besteht bei dem Sensor ja die Möglichkeit den Microwellenbereich Zwecks einmessen der Reichweite zu testen. (Umschalter 4).
Ich habe das mal so ausprobiert und nach 15 Minuten hat sich der Sensor dann auch zur Ruhe gelegt um bei Auslösung brav zu reagieren.
Danach 5 Minuten Inaktivität,.... usw.
Wäre es ratsam die Konfiguration so zu belassen, d.h. kein PIR sondern nur Micro - Überwachung, was mir persönlich lieber wäre.
(größere Reichweite und halt nur Reaktion auf Bewegung und nicht auf Temperatur und Bewegung.) ?
Wenn ja, welche Nachteile wären zu erwarten ? evtl. höherer Batterieverbrauch oder andere Dinge ?
Dann ist mir noch aufgefallen, dass in der Einmeßphase die Reichweite erheblich höher liegt als anschließend im eigentlichen Betrieb.
Jablotron gibt hier die Reichweite des Sensors (Micro) mit ca. 20 Metern an.
Selbst bei voll aufgedrehtem Poti schafft der Melder max. die Hälfte.
Ist das so in Ordnung oder liegt hier ein Defekt vor.?
So richtig erschliesst sich mir das Prinzip, Kombination aus Temperatur + Bewegung, nicht so wirklich.
Es würde doch auch, um temperaturbedingte Fehlalarme zu vermeiden, ein Microwellensensor völlig ausreichen oder mache ich da einen Denkfehler ?
vielen Dank für eure Hilfe und Grüsse an alle
Karsten