Hallo Forum !

Ich möchte eine Meldelinienerweiterung an meiner Alarmanlage vornehmen.Verwenden möchte ich das Modul JA-82C.Leider habe ich keine Installationanleitung.Kann mir jemand mitteilen, was ich bei Einbau
dieses Moduls beachten muss?
Hallo,

das Erweiterungsmodul belegt die Komponentenplätze 5 - 14. Wenn du hier Funkkomponenten angelernt hast, muss du die auf andere Plaätze verlegen, sonst kannst du die entsprechende verdrahtete Linie nicht in Betrieb nehmen.

Der Einbau ist einfach.
Du musst die Anlage stromlos machen, also auch den Akku abklemmmen.
Modul einstecken und befestigen.
Akku anklemmen und dann die 230 V wieder anlegen.
Das Modul wird automatisch erkannt.

Alles andere funktioniert wie bei den 4 "eingebauten" Eingängen.

Gruß Tim
Hallo Tim !
Vielen Dank für die schnelle Info.Ich werde es heute testen.

Bis dann
Hallo Timbaum !

Bezüglich Modulerweiterung , hat alles problemlos funktioniert!!
Nochmals Danke vom Technikfreund!
Hallo,

danke für die Rückmeldung.
Schön zu hören das alles geklappt hat.

Wenn noch Fragen auftauchen, weißt du ja wo du uns findest.Cool

Gruß Tim