Guten Abend liebe Community

Ich bin froh das ich euch gefunden habe,
ich plane gerade eine Alarmanlage für ein Familienmitglied und wollte mal nachhorchen ob die von mir geplante Verdrahtung sowie die Komponenten so funktionieren.


also in jeder Etage liegt ein 4*2*0,8 durchgeschliffen für die Fensterkontakte

im Eingangsbereich liegt auch ein 4*2*0,8 für das Bedienteil
sowie
einzeln zu Bewegungsmeldern, innen und Außensirenen
und ein 2*2 durchgeschliffen durch alle Brandmelder (vorsorglich)


Komponenten:

Indexa os365a (http://www.indexa.de/w2/details/22/os_365.htm)
Bedienteil 8001E
Gsm Kommunikationsmodul
Zentrale 8200k + Akku
Bewegungsmelder BM04
Innensirene (http://www.elektrotresen.de/index.php?pa...Aod7msAcA)
sowie natürlich Software und usb Kabel




Brauche ich ein Erweiterungsmodul wenn ich Raum für Raum auf die Anlage bringen möchte ? (Also das im Alarmfall der Ort im Display angezeigt wird)


Ich bewege mich normalerweise nur im 230V bereich das hier sind meine ersten schritte also bitte nachsichtig sein Smile



Grüße und lieben Dank

TomTom
Hallo!

Für dein Vorhaben solltest du die 8300er Zentrale nehmen, da diese nur wenig teurer ist und gleich 10 verdrahtete Eingänge zur verfügung stellt. (1x Melder separat anzeigen = 1 separater Eingang)
Ich habe blos nen kleines Gartenhaus und alle 10 Linien sind belegt.... nur mal so am rande Wink

Ansonsten hört sich das alles richtig an, aber cih würde mir lieber die "Monacor AP-4" Innensirene zulegen, die hat mehr power!!!
Ich würde auch die interne Funksirene (dieses Steckdosenteil) mit dazu nehmen, zur Scharf-/unscharfschalt-bestätigung.

Gruß Tobi
erstmal ein dickes Dankeschön für deine Antwort Smile

und ich habe gleich die nächste Frage Big Grin

ich habe pro Etage je 5 Fenster kann ich in einem raum parallel zu 2 Fenstern einen 1k Ohm Widerstand setzen oder muss ich pro Fenster einen haben dies würde nur für einen raum pro Etage anfallen dann kann ich die ganze Anlage im Hausanschlussraum in einem lsa Verteiler (den ich noch hier liegen habe) verdrahten

Danke für eure bzw deine Hilfe.

Grüße

Tom
Hallo Tom,

Ich sage es mal andersrum - du darfst max. 5st. 1kOhm Widerstände Parallel zu den Meldern verbauen (Also max. 5 Melder) + den einen 1KOhm Abschlußwiderstand, das sind dann 6KOhm und das ist max. darüber würde es Alarm geben.
"Sicherer" ist es immer, jeden Alarmkontakt einzeln mit Parallelwiderstand abzusichern, sonst könnte ja jemand einzelne Melder überbrücken, wenn er ans Kabel kommen könnte. (Theoretisch, praktisch eher unwarscheinlich)

Sprich - du könntest auch 10000...Melder mit nur einem Parallelwiderstand überbrücken, wenns der Leitungswiderstand hergibt Wink
Aber technisch korrekt wäre das bestimmt nicht.

Gruß Tobi
Vielen dank für deine Antworten !

Jetzt fühle ich mich um einiges wohler Smile

Grüße

Tom
Hallo,

toll, nun antwortet der Tim dem Tobi der dem Tom geantwortet hat. Big Grin
Da weiß doch zum Schluss wider keiner wers war. Big Grin

(03-11-2013 17:11)turbotobixxl schrieb: [ -> ]du darfst max. 5st. 1kOhm Widerstände Parallel zu den Meldern verbauen (Also max. 5 Melder) + den einen 1KOhm Abschlußwiderstand,

Also es geht noch schlimmer. Theoretisch kannst du beliebig viele Kontakte in Reihe schalten und alle mit einem 1 kOhm Widerstand überbrücken und die Schleife mit 1 kOhm abschließen.

Du muss nur sicher stellen, das niemals mehr wie 5 geöffnet werden, da sonst der Widerstandswert über 6 kOhm steigt und als Alarmereigniss dann kein Einbruch sondern ein Sabotagealarm ausgelöst wird.

Dies passiert aber auch nur dann wenn z.B 8 Fenster im gleichen Sekundenbruchteil geöffnet werden.

Wird erst ein dann ein weiteres und weiter geöffnet, dann gibt es bis zum 5 Fenster einen Einbruchalarm und ab dem 6 Fenster einen Sabotagealarm.

Also solche Überlegungen eher theoretischer Natur sind, kannst du einfach alle Kontakte mit 1 kOhm überbrücken und fertig.

Ich hoffe ich konnte etwas zur Verwirrung beitragen und nun sind alle Klarheiten beseitigt.

Gruß Tim
(04-11-2013 00:28)timbaum schrieb: [ -> ]Ich hoffe ich konnte etwas zur Verwirrung beitragen und nun sind alle Klarheiten beseitigt.

Gruß Tim

Hallo Tim!
nichts für ungut, aber du hast meine Antwort im Prinzip wiederholt Wink

...ich fühle mich übergangenTongueBig Grin
(04-11-2013 05:42)turbotobixxl schrieb: [ -> ]nichts für ungut, aber du hast meine Antwort im Prinzip wiederholt Wink

Na, siehste mal. Eine gute Antwort kann man eben nicht verbessern. Cool

Zitat:...ich fühle mich übergangenTongueBig Grin

Warum, ich habe dich doch namentlich erwähnt. Heart

Viel Spaß noch .

Gruß Tim