Guten Abend,

ich lese bereits einige Zeit mit und habe mich auch aufgrund Eurer Hinweise, Berichte und Erfahrungen für eine Indexa 8000/Oasis für unser neues Haus entschieden. Die Konfiguration hat bisher prima geklappt, lediglich beim LD-81 beiße ich auf Granit.

Angeschlossen ist er an einem JA-81m, entsprechend der Anleitung mit dem beim JA-81 mitgelieferten 1k Widerstand zwischen GND und IN1. Die Kabel Schwarz auf GND, Rot auf IN1. Die internen Magnetsensoren des JA-81 sind deaktiviert und in der Zentrale steht der Melder auf 24h.

Tauche ich die Elektroden ins Wasser passiert...nichts. Keine Meldung. Wenn ich am JA-81m am Terminal dann IN1 auf GND überbrücke geht sofort der Alarm los, am Funkmelder selber kanns also nicht wirklich liegen.

Hab ich noch irgendwas übersehen, gibt es noch eine Kniff um den Sensor zur Mitarbeit überreden zu können?

Vielen Dank und Grüße aus dem Süden
Andreas
Nochmal Hallo,

der "Fehler" resultiert wohl aus einer Änderung des LD-81, die sich (noch) nicht in der beigefügten Dokumentation wiederspiegelt. Der Wassermelder kann bzw. muss jetzt ohne 1k Widerstand zwischen GND und IN1 angeschlossen werden, dann schlägt er auch an.

Grüße
Andreas