29-12-2013, 10:57
Moin,moin!
Manual Seite 11 beschreibt die Verdrahtung vom Datenbus.
Indem aber oftmalig einiges sehr knapp formuliert ist hätte ich detailierte Fragen dazu.
Könnte ja sein das in der Anlage noch mehr drinn ist als drauf steht.
1; Die LX hat zwei Datenbusse. Ist es möglich alle Beide mit Verdrahtungsmöglichkeit 1 gleichzeitig zu verwenden ?
Oder dürfen Drahterweiterungen nur auf einen Anschluss liegen.
2; Es existiert am Datenbus laut Zeichnung nur serielle Verdrahtung der 8fach Erweiterungen.
Ist das wirklich so oder besteht auch die Möglichkeit hier noch einmal parallel ein Modul einzubinden?
3; Wenn nicht. Was macht man bei einer entfernten Erweiterung? Zum Beispiel Garage.
8pol. Kabel verwenden? 4pol für hin und 4 pol für retour zum nächsten Modul?
Danke für die Infos
Nachtrag:
Punkt 1 hat sich erledigt.
Bin auf der Seite 105 fündig geworden.
2 Busse, jeweils maximal 16 Erweiterungen oder 5 Bedienteile
---
Somit ist auch die Angabe mit 264 Zonen nachvollziehbar.
32 Erweiterungen mit je 8 Zonen= 256 Zonen + 8 Zonen der Anlage = 264 Zonen
Wer es ausser mir auch noch unbedingt wissen will
Manual Seite 11 beschreibt die Verdrahtung vom Datenbus.
Indem aber oftmalig einiges sehr knapp formuliert ist hätte ich detailierte Fragen dazu.
Könnte ja sein das in der Anlage noch mehr drinn ist als drauf steht.

1; Die LX hat zwei Datenbusse. Ist es möglich alle Beide mit Verdrahtungsmöglichkeit 1 gleichzeitig zu verwenden ?
Oder dürfen Drahterweiterungen nur auf einen Anschluss liegen.
2; Es existiert am Datenbus laut Zeichnung nur serielle Verdrahtung der 8fach Erweiterungen.
Ist das wirklich so oder besteht auch die Möglichkeit hier noch einmal parallel ein Modul einzubinden?
3; Wenn nicht. Was macht man bei einer entfernten Erweiterung? Zum Beispiel Garage.
8pol. Kabel verwenden? 4pol für hin und 4 pol für retour zum nächsten Modul?
Danke für die Infos
Nachtrag:
Punkt 1 hat sich erledigt.
Bin auf der Seite 105 fündig geworden.
2 Busse, jeweils maximal 16 Erweiterungen oder 5 Bedienteile
---
Somit ist auch die Angabe mit 264 Zonen nachvollziehbar.
32 Erweiterungen mit je 8 Zonen= 256 Zonen + 8 Zonen der Anlage = 264 Zonen
Wer es ausser mir auch noch unbedingt wissen will