Hallo

Wir bauen gerade unser Haus und stehen gerade vor der Frage, wie man die fensterkontakte anschließen soll...

Gesichert werden soll das Haupthaus u das Nebengebäude.

Soll man nun die fensterkontakte des Nebengebäudes alle einzeln zur Zentrale des haupthauses verdrahten oder macht man im Nebengebäude eine unterverteilung?

Entfernung zwischen zentrale Haupthaus u Nebengebäude ca 15 m

Danke für die Antwort!

Duniel
Hallo Duniel,

Es bietet sich an an zentralen gut erreichbaren Punkten Verteiler zu setzen (bitte keine "fliegende" Verteilung in einer Verteilerdose, richtige Schwachstromverteiler am besten mit Deckelkontakt verwenden.) und von dort aus zur Zentrale oder zum nächsten Verteiler zu verkabeln (mit einem mehrpaarigen Kabel). Im Idealfall sitzt der Verteiler direkt am Fenster und das Kabel des Magnetkontakt ist so verlegt, dass man ihn im Fehlerfall problemlos austauschen kann.

Grüße
Kommt aber auch auf die Anlage an die du verwenden möchtest.
Anlagen mit einem Bus-System zeigen hier ihren wahren Vorteil eines geringen
Verkabelungsaufwand (Drahtverhau Big Grin) und einer problemlosen Erweiterungsmöglichkeit.
Flexibilität ohne EndeCool