Hallo,
haute bin ich dran mit einer Frage.
Hintergrund:
Wir haben einen Öffner an der Türe. solang der Dampf bekommt, kann man die Türe aufdrücken. Wenn die 12V abfallen, kann man die Türe nicht mehr aufdrücken.
Das Problem:
Wenn wir die Relaisausgange so schalten, "Deaktiv Impuls", klappt es auch, wenn man unscharf schaltet, dass das Schloss einen Impuls bekommt und die Türe lässt sich aufdrücken. Wenn wir die Anlage aber scharf machen, dann schaltet das Relais auch einmal kurz und man kann die Türe logischerweise einmal im scharfen Zustand aufdrücken.
DAS darf doch aber nicht sein, wo ist unser Fehler?
Wer weiß Rat?
VG Marc
Ps.: Das Problem ist Gott sei dank im eigenen neuen Büro :-)
bist du sicher das der ausgang nicht auf aktiv/deaktiv impulse steht?
wenn auf deaktiv impuls dann sollte die einstellung so aussehen
Danke für Deine Antwort, nein, es steht definitiv auf Deaktiv Impuls 1. *grml*
und die akt. impuls. dauer ist auch auf 0 gestellt, so wie im bildchen?
Ja so geht's jetzt, danke! Der Fehler lag dort. Jetzt das ganze noch für eine andere Tür, dann passt das schon mal.
Leider lässt sich das Relais nur 12 Sekunden anziehen, "Dauer" wäre mir lieber im unscharfem Zustand.
Das wird aber so nicht so einfach realisierbar sein?!
VG Marc
doch den ausgang auf aktiv folgend stellen . und dann den kontakt das relais verwenden
Aktiv folgend
Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn die
Alarmzentrale komplett oder intern
aktiviert ist.
> Leider lässt sich das Relais nur 12 Sekunden anziehen, "Dauer" wäre mir lieber im unscharfem Zustand. Das wird aber so nicht so einfach realisierbar sein?!
Doch klar, wie PTTS vorher schon sagte ‘0’ bei aktiv, so geht das auch bei de-aktiv . Siehe Seite 86, Code 172 : „Mögliche Werte sind 00 für einen Dauerkontakt ... “
Gruß
Manfred
PS. ... "Dauer" - macht der Offner das mit ?
Das mit dem Öffner kläre ich, der zieht ja aber nur an, ist ja kein Summer. Soweit sage ich mal herzlichen Dank an dieser Stelle.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit am Bedienteil, es so zu konfigurieren, dass ich damit immer die Türe öffnen kann auch wenn "unscharf" ist?
Momentan ist es ja so, dass die Türe nur öffnet, wenn man vom scharfen in den unscharfen Zustand wechselt. Es wäre ja sehr komfortabel, wenn man vor der Türe steht,
dann einfach einen Pin eingibt, dass da immer das Relais angezogen wird - egal welchen Zustand die Anlage hat.
Irgendwelche Ideen?
VG Marc
hm das kann die lx, die mx nicht.
du könntest den bereich d verwenden und dem code nur d zuordnen. dann machst du einen ausgang auf impuls bei scharf/ unscharf und schleifst in über ein relais das scharf/unscharf von bereich A anzeigt. somit geht es nur wenn a unscharf ist, nicht wenn a scharf ist.
> Das mit dem Öffner kläre ich, der zieht ja aber nur an, ...
Das Anziehen macht eine Spule und ob die für Dauerbetrieb gedacht ist ohne heiß zu werden, glaube ich nicht.
Gruß
Manfred
doch es gibt welche die für dauerbetrieb ausgelegt sind. müssen ja im stromlosen zustand aus sicherheitsgründen öffnen.
Ich hatte das bereits gecheckt: Ja, is ne Assa Abloy, habe angerufen, die ist für Dauerstrom ausgelegt! VG Marc