Hallo, ich möchte an die beiden Drahtzonen der Secvest (Z49 und Z50), jeweils einen Öffnungsmelder MK1010 anschließen. Der MK1010 ist 4adrig und als DEOL an Z49 bzw. Z50 ( jeweils nur 2 Anschlüsse) anzuschließen. Bei der Anlage sind 2 Widerstände dabei.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Melder anschließen kann?
Vielen Dank und lg, Bernd
Eine getrennte Saboschleife (wie beim MK1010W) ist bei Anschluss an die Secvest nicht erforderlich (und nicht möglich). Lass die Saboanschlüsse des MK frei oder lege sie in Reihe zum Öffnerkontakt.
Anschluss dann wie in der Secvest Anleitung beschrieben.
selbstverständlich ist es möglich .als deol. ?!?!?!
(30-01-2014 18:43)**** schrieb: [ -> ]selbstverständlich ist es möglich .als deol. ?!?!?!
Das ist aber keine GETRENNTE Saboschleife!
DEOL macht ja genau das überflüssig.
er meinte auch die saboschleife des mk und nicht die der zentrale. abgesehen davon ist das auch möglich , indem du die andere uzone auf sabo programmierst ;-)
klemme>2k2>sabo mk> 4k7 > klemme den öffnerkontakt hängst du parallel zum 4k7.
Danke für die Infos,d.h. wenn ich einen MK z.B. an Z50 anschließe, kann ich
einfach die beiden Öffneranschlüsse nehmen und mit den beiden Anschlüssen Z50 verbinden, bei Bedarf die Saboanschlüsse in Reihe legen?
Zwei Drähte sind als LOOP gekennzeichnet, ist das der Öffner oder Sabo?
Vielen Dank, lg Bernd
(30-01-2014 18:57)**** schrieb: [ -> ]...abgesehen davon ist das auch möglich , indem du die andere uzone auf sabo programmierst ;-)..
Du musst besser lesen
An dem zweiten Eingang will er auch einen MK1010W hängen, denn er schrieb:
Zitat:... ich möchte an die beiden Drahtzonen der Secvest (Z49 und Z50), jeweils einen Öffnungsmelder MK1010 anschließen...
(30-01-2014 19:20)Flieger340 schrieb: [ -> ]Danke für die Infos,d.h. wenn ich einen MK z.B. an Z50 anschließe, kann ich
einfach die beiden Öffneranschlüsse nehmen und mit den beiden Anschlüssen Z50 verbinden, bei Bedarf die Saboanschlüsse in Reihe legen?
Zwei Drähte sind als LOOP gekennzeichnet, ist das der Öffner oder Sabo?
Vielen Dank, lg Bernd
Ja, Loop ist die Saboschleife.
Die anderen beiden Adern z.B. über DEOL Verdrahtung an die Z50 anschliessen. Ohne die Widerstandsbeschaltung geht es aber nicht! Schau Dir die Anleitung an, da ist eine Zeichnung drin.
Danke für Eure Hilfe. Hat mit der DEOL Schaltung auf anhieb geklappt, lg Bernd