Hallo zusammen,
die Terxon überrascht mich immer wieder, habe da leider noch ein Verständnisproblem
Ich habe der Zone des Schlüsselschalters den Zonentyp Schlüsselschalter Imp. zugewiesen und die Eigenschaften auf Int. Aktiv A,C und D gelegt (bei B ist Ein/Ausgang nicht aktiv)
Weiter habe ich unter Bereiche den Ausgangsmodus auf Schlüssel gesetzt.
Mit dieser Einstellung ließ sich die Terxon vom Schlüsselschalter nicht aktivieren / deaktivieren aber auch die Aktivierung des Bereichs A funktionierte vom Bedienteil her nicht. Die Anzeige im Bedienteil war Bereich A ---- gefolgt von einem Dauerton der jedoch nicht aus ging (auch nicht nach 30 Sek).
Ich habe dann ein wenig probiert und den Ausgangsmodus auf Ausgangszeit gestellt - und schon funktioniert es.
Eigentlich wäre die Einstellung "Schlüssel" als Ausgangsmodus naheliegend - jedoch leider eher verwirrend.
Hierzu hatte ich in meiner Anleitung zur Programmierung mittels Downloader folgenden Hinweis geschrieben:
Erklärung nach Handbuch -> nach Aktivierung wartet die Anlage bis eine Zone mit der Eigenschaft "Ein-Ausgang" geschlossen wurde und zusätzlich ein Kontakt der mit dem Bedienteil verbunden ist unterbrochen wurde (das Bedienteil hat keinen Kontakt der bei Unterbrechung die Wartezeit beendet - der Kontakt ist No und muß also geschlossen werden).
Und noch ein seltsamer Hinweis im Handbuch Seite 54: An Bedienteile angeschlossene Schlüsselschalter ..... wo bitte kann an ein Bedienteil ein Schlüsselschalter angeschlossen werden
Gruß, Sidi
die Terxon überrascht mich immer wieder, habe da leider noch ein Verständnisproblem
Ich habe der Zone des Schlüsselschalters den Zonentyp Schlüsselschalter Imp. zugewiesen und die Eigenschaften auf Int. Aktiv A,C und D gelegt (bei B ist Ein/Ausgang nicht aktiv)
Weiter habe ich unter Bereiche den Ausgangsmodus auf Schlüssel gesetzt.
Mit dieser Einstellung ließ sich die Terxon vom Schlüsselschalter nicht aktivieren / deaktivieren aber auch die Aktivierung des Bereichs A funktionierte vom Bedienteil her nicht. Die Anzeige im Bedienteil war Bereich A ---- gefolgt von einem Dauerton der jedoch nicht aus ging (auch nicht nach 30 Sek).
Ich habe dann ein wenig probiert und den Ausgangsmodus auf Ausgangszeit gestellt - und schon funktioniert es.
Eigentlich wäre die Einstellung "Schlüssel" als Ausgangsmodus naheliegend - jedoch leider eher verwirrend.
Hierzu hatte ich in meiner Anleitung zur Programmierung mittels Downloader folgenden Hinweis geschrieben:
Erklärung nach Handbuch -> nach Aktivierung wartet die Anlage bis eine Zone mit der Eigenschaft "Ein-Ausgang" geschlossen wurde und zusätzlich ein Kontakt der mit dem Bedienteil verbunden ist unterbrochen wurde (das Bedienteil hat keinen Kontakt der bei Unterbrechung die Wartezeit beendet - der Kontakt ist No und muß also geschlossen werden).
Und noch ein seltsamer Hinweis im Handbuch Seite 54: An Bedienteile angeschlossene Schlüsselschalter ..... wo bitte kann an ein Bedienteil ein Schlüsselschalter angeschlossen werden
Gruß, Sidi