Hi,

ich habe bei meiner JA-100 4 unterschiedliche Bereiche definiert:

UG
EG
OG
Haus = gemeinsamer Bereich (UG, EG, OG)

Wenn ich mit einem JA-114E (Bedienterminal) am Hauseingang "Haus" scharf schalte, dann werden damit automatisch/implizit UG, EG und OG scharf geschaltet.

Wenn bei der Scharfschaltung innerhalb von UG, EG oder OG ein Kontakt aktiv ist (also z.B. Fenster offen) dann gibt es, genau wie in der Anleitung beschrieben, keinen Hinweis auf diesen Kontakt und damit auch keine Chance darauf zu reagieren.

Es wundert mich etwas, dass Jablotron diesen Ansatz gewählt hat. Ist die Struktur meiner Alarmbereiche so ungewöhnlich? Ich habe ganze bewusst das Haus in mehrere Bereiche getrennt um so vom Schlafzimmer aus (wo ich auch ein JA-114E mit 3 "Schaltern" habe) z.B. nur UG und EG scharf zu schalten und das OG (in dem die Schlafzimmer sind) unscharf zu halten.

Derzeit sehe ich nur die Alternative das ganze wieder auf einen Gesamtbereich "Haus" zu reduzieren... Gibt es Alternativen oder Erklärungen?

Ansonsten bin ich übrigens sehr zufrieden mit der JA-100!

Liebe Grüße!
Das Thema hatten wir schon hier

Gruß
Steffen
Referenz-URLs