Hallo zusammen,

habe mir dieser Tage eine Terxon MX mit Zubehör zugelegt die ich selber einbauen will. Habe jetzt erst mal einen kleinen Versuchsaufbau gemacht um mal zu sehen wie alles programmiert wird usw. Habe jetzt ein Bedienteil, einen Öffnungsmelder angeschlossen. Problem ist der Signalgeber. Komme mit dem Anschluss nicht klar. Habe die Relaiausgänge 1+2 jeweils auf Sirene bzw. Blitz folgend eingestellt. Aber bekomme dort kein Signal wenn der Alarm auslöst. Ich bekomme nur zwischen OP3 und 12V Aux ein Signal was für Sirene und Blitz geeignet ist. Habe die Programierung für Relaisausgang 1+2 schon mehrfach wiederholt , aber kein Erfolg.
Ich bekomme nur den Ausgang 3 programmiert.

Was mache ich denn da falsch ?

Gruß Andre
Sicher hast Du nicht bedacht, dass die Relais keine Spannung für die Sirene und den Blitz liefern. Du musst die Relaiskontakte noch mit der Spannungsversorgung verbinden. Hinweise dazu findet man in der Installationsanleitung.
Anleitung Seite 28: Die roten Adern der Sirene und der Blitzleuchte direkt an "12 V" anschließen. Dann von "0V" eine Brücke nach "C1" und "C2" legen. Dann die schwarze Ader der Blitzleuchte mit "NO1" und die schwarze Ader der Sirene mit "NO2" verbinden. Dann noch über den Sabo-Kontakt Masse zu "TR" schleifen - jetzt sollte es gehen.
Oh Gott, danke für die Info !! Habe ich aber in der Anleitung so nicht gesehen !

Danke nochmal !

Gruß Andre