Liebe Forumfreunde,
kann mir jemand sagen, wie und wo ich die status LED der SG1800 an die Alarmzentrale Terxon MX AZ4150 anschliesse ?
Und welche Funktionen dann für diese LED zur Verfügung stehen ?
Danke und LG
Peter
> Und welche Funktionen dann für diese LED zur Verfügung stehen ?
Ich fange mal mit dieser Frage an, Peter.
Auf Seite 5 der Installationsanleitung steht : Die Ansteuerung der LED ist frei wählbar, z. B. Alarmanlage scharf. Sie können aber auch den Eingang der Status-LED mit dem Ausgang des Störungsausgangs (TRBL) verbinden.
Zur Funktionen für diese LED auf Seite 15 : 6.3 DIP-switch settings
CONFIG: 1 (Voreinstellung: AUS) Legt das Verhalten des Störungsausgangs (TRBL)
fest.
AN: Schaltet bei Störungen des Akkus (niedrige Spannung oder Ladefehler), der Eingangsspannung und der Sirene.
AUS: Schaltet nur bei Störungen des Akkus (niedrige Spannung oder Ladefehler).
Man könnte natürlich das TRBL Störungsausgang 12 V DC/70mA (negativ schaltend) auch als Anzeige direkt für LED irgendwo oder auch über ein Relais mit N/C Kontakt an eine Zone für Alarm nutzen. Einen direkten Eingang für die nach Null schaltenden 12V in die MX sehe ich nicht.
Gruß
Manfred