22-05-2014, 18:57
Seiten: 1 2
22-05-2014, 19:28
ja weil ich was von Elektronischen Kontakten gelesen habe ,aber nichts von Mechanischen ,habe bis jetzt nur Analoge EMZ gehabt das ist die erste mit BUS, dann direkt an Meldegruppen anlöten ,danke mh Super support
22-05-2014, 22:25
Die Installationsanleitung zu V17 zeigt auf S. 98 Allgemeiner Anschluss von Alarmmeldern "Z-Verdrahtung"
wie das geht.
Im Endeffekt heißt 12,1 kOhm: Eingang OK
und alles andere, also Kurzschluss oder offen: Eingang gestört.
Magnetkontakte öffnen so eine Schleife üblicherweise, und Glasbruchmelder schließen sie kurz.
Und ja, die Anlage hat Analoge Eingänge, und es gibt auch dezentrale BUS-1 oder BUS-2 Module mit mehr Analogen Eingängen, oder Erweiterungskarten, die man in das Zentralengehäuse einbauen kann.
wie das geht.
Im Endeffekt heißt 12,1 kOhm: Eingang OK
und alles andere, also Kurzschluss oder offen: Eingang gestört.
Magnetkontakte öffnen so eine Schleife üblicherweise, und Glasbruchmelder schließen sie kurz.
Und ja, die Anlage hat Analoge Eingänge, und es gibt auch dezentrale BUS-1 oder BUS-2 Module mit mehr Analogen Eingängen, oder Erweiterungskarten, die man in das Zentralengehäuse einbauen kann.
23-05-2014, 08:45
Deshalb ist am Meldegruppen 12v Spannung damit die Anlage widerstand messen kann ,mh du bist ein sehr geduldiger und netter Mensch nimmst dir Zeit um einem das zu erklären ,im Grunde genommen ist das auch einigermaßen im Buch beschrieben wenn auch nicht so gut , aber man muss es halt nur lesen , vielen dank mh.
Seiten: 1 2