Hallo zusammen,

ich bekommen bis zu drei Mal am Tag an der Zentrale die Meldung UVM01 Sup.

Ich bekomme diese nicht zurückgesetzt. Was ist der Grund für diese Meldung?
Wie kann ich dem auf den Grund kommen, um es zu unterbinden?

Gruß
Christoph

PTSS

supervision ausgefallen.
Hallo ****,

ist das kritisch? Kann man den Ausfall aktiv verhindern? Was bedingt diesen bzw. trägt zu einem Ausfall bei?

Gruß
Christoph

PTSS

das uvm umplatzieren. senkrecht montieren nicht waagrecht, kein metall oder leitungen in der nähe ...
es gab da mal eine montage anleitung von produzenten. muss ich mal suchen.
das ist ein funkproblem.
Hallo ****,

das ist aber bereits optimal plaziert. Alle Sigale werden optimal verstärkt. Es hägt senkrecht und es gab fast ein Jahr garkeie Probleme.
Urplötzlich fig es mit der Überlagerung an und nach dem ich alle Melder neu eingelernt habe die besagten Sup-Fehler...

Gruß
Christoph

PTSS

supervision hast du aber schon aktiviert im uvm?
dip 3 auf on ?

dip 4 ist on oder off?
Hallo ****,

ich habe jetzt eben nachgesehen.

Dip 3 war auf OFF. Dip 4 war auch auf Off (kurze Supervisionszeit)

Habe jetzt den Dip 3 auf ON gestellt. 4 weiterhin auf kurze Zeit (Off) stehen lassen.

Gruß
Christoph

PTSS

ok, dann wird es ab jetzt funktionieren.
wenn 3 off ist dann schickt das uvm keine supervision an die zentrale.