Hallo ,

ich habe eine Frage zum Leistungsnetzteil von ABUS. und zwar ist der ja dafür geeignet um Dauerspannung rauszugeben. Allerdings brauche ich alarmbedingte Spannungsversorgung. Das heißt erst Spannungsversorgung im Alarmfall. Dafür gibt es keine Verdrahtungs Anleitung.

Könnt ihr mir da weiterhelfen?

Danke schon mal !!

PTSS

Mittels relais?
Kannst du mir das genauer erklären? Bin nicht so der Fachmann sorry..

PTSS

Was willst du denn machen.
Also ich habe im Alarmfall eine insgesamte Stromaufnahme von ca. 1,6 A.
Die Terxon M liefert aber nur 750 mA. Deswegen hat ABUS SC mir das Leistungsnetzteil geraten. Jetzt möchte ich einfach nur dass im Alarmfall mir nicht ständig die Sicherung durchbrennt.
Hab ich das ungefähr verständlich erklärt? ich hoffe.. Big Grin

PTSS

naja die verbraucher direkt an das netzteil hängen, bwm , sirene, ..
die brauchen ja sowieso dauernd strom, und nicht nur im alarmfall.
Ich habe 2 Innensirenen und eine Außensirene. Im Alarmfall brauchen allein die
1030 mA. Das ist also zu viel... Wie mache ich das ?

PTSS

naja die sirenen über einen relaisausgang schleifen. stromversorgung nimmst du nur vom zusatznetzteil.
dann ist die last nicht mehr auf der zentrale.
Aber zumindest eine Sirene direkt an die Anlage klemmen.