Kann ich mir nicht vorstellen, probier es aus.
Bedienteil aus bus2c löschen und programmierung rüber schieben.

Welche Adressen haben denn deine Bus 2 Teilnehmer?

Der Sachverhalt ist so, wenn du eine Programmierung rüber machst und sofort Sabo bekommst, gibt es nur wenige Möglichkeiten: keine Busspannung, unterschiedliche Adresse ( Teilnehmer/Programmierung), offene Teilnehmer, doppelte Adresse
Adresse 1-BM 2-BM 3-BM 4-MB 5-IK3 6-Tuxedo Teilnehmer Adresse 6 gelöscht Ergebnis: Sabotage Leser-ik3 scharf schalten nicht möglich ,Tuxedo wieder einprogrammiert ,sabo Leser ist weg ,scharf-schalten wieder möglich ,8 Meldegruppen sind Aktiv wenn ich dem BM sage Detektion Meldegruppe 9,10,11,12 usw. kommt keine Sabotage nur die von 1-8 warum? selbst bei der Detektion von nicht Programmierten Meldegruppen wenn der Fehler irgendwo aus bus 2 kommt müsste der BM Sabotage auslösen ,oder was meinst du Amilo?
Schau doch mal auf Konfiguration, Anschlußkarte, Eingänge.
Welche Meldegruppen sind dort bei E1 bis E8 vergeben?
Welche Voraussetzungen musst du machen um deine Anlage scharfschaltebereit zu machen ( MK RSK o.ä)

Mich wundert, das wenn du das Bedienteil löscht, du eine Sabo Leser bekommst????

Sende mir mal deine Programmierung als PN , ich schau mal rüber....
Schaltest du scharf/unscharf über Leser am BDT?!?
Denke doch über IK3 aussen.,,,,
Hi danke morgen bekomms du die Konfiguration per pn
schönen Abend noch

Exstern scharf/unscharf leser mit Tastatur intern Scharf über Tuxedo