Habe eine 8000M geschenkt bekommen,zum programmieren brauch man ja das Feldbusinterface ,habe eins mit der Bezeichnung Essertronic 8008 mit RS 232 Schnittstelle,geht das damit ???und welche Software brauch man ??? evtl den esser-Kundendaten-Editor ????
Hallo,

Der Adapter müsste passen, kleiner runder stecker mit 4 Kontakten.
Software ist Tools8000, diese ist Käuflich bei Esser zu erwerben .
Achtung! Es gibt Schnittstellenkarten für die Anlage, die RS232 anbieten. Diese sind aber nur für die Anbindung von Peripherie wie z.B. Drucker gedacht. Zur Programmierung ist ein Feldbusinterface nötig.

Entweder 789862.10 oder den Vorgänger 789862, alternativ die RS232-Version 769828

Die Tools 8000 sind nötig und lizenzpflichtig. Esser bietet online auch nur ein Update an, aber keine Vollversion.

Interface: http://isg-onlineshop.de/ESSER-Feldbus-u...rface-PLus
Anschlusskabel: http://isg-onlineshop.de/epages/ISG-Onli....08-789864
Software: http://isg-onlineshop.de/epages/ISG-Onli....08-789861
Habe versucht mit der Software von Esser-Kunden editor etwas einzustellen,habe dabei festgestellt das die Software misst ist,und die Hardware die zu 100 % aus Plastik besteht der letze Müll ist,die Funktionen sind evtl gut,aber alles andere ist ja wohl nichts.
trotztem DANKE.
Ich glaube, der Kundeneditor ist für das System 3000 gedacht und dieses ist seit Jahren abgekündigt. Für das System 8000 ist wie gesagt tools 8000 nötig.

Ich glaube nicht, dass die Software untereinander tauschbar ist.

Das die Hardware in einem Kunststoffgehäuse kommt, muss kein Qualitätsmerkmal mehr sein. Jedes Notebook hat heute ein Kunststoffgehäuse, viele Handys kommen mit Kunststoffgehäusen, selbst Profiwerkzeuge haben Kunststoffgehäuse. Dazu kommt, dass man die Anlage an die Wand schraubt, in Betrieb nimmt und nur 4x im Jahr zur Wartung an die Anlage rangeht.

Und im Gegensatz zur neuen Esser-Anlage ist die 8000er ein solides Stück Technik.

Ich selbst hab noch eine IQ8 im Keller (also den Nachfolger der 8000er) und überlege, die hier in meinem Haus zu verbauen.
Die richtige Software und die richtigen Kentnisse scheinen dir zu fehlen.
In den richtigen Händen handelt es sich nämlich um ein System welches Anlagen mit über 10000 Meldern ermöglicht.

Ob das für DiY unbedingt geeignet ist?
Wie der Elektrickser schon festgestellt hat, ist das System ein zugelassenes geschlossenes System.
Das Gehäuse ist unerheblich, da solche Geräte zugelassener Weise in den geeigneten Aufstellungs-
räumen eingebaut werden. Deine Meinung dazu ist unerheblich.
Auch die Schulung des Systems und der zugehörigen Software ist aufwändig und mind. 2 Tage lang.
Ob die Software deiner Meinung nach nichts taugt oder du unwissenderweise nur unfähig bist, es zu programmieren, sei hier dahingestellt.
Es ist meiner Meinung nach verwerflich, etwas zu kommentieren und Äusserungen darüber abzulassen und im Prinzip null Basics dazu zu besitzen.
Hier im Forum dann zu fragen, ob mir jemand sagen kann, wie das geht ist dreist.
Das System ist definitv kein Schrott. Kein DIY. Wenn du Vorkenntnisse hast, vielleicht.
Aber allein die Fallstricke in der Software machen die Schulung notwendig.
Du kommst nämlich nur mit Fachwissen drauf und kannst dann die Komplexität des Systems erkennen. Wenn dir Fachbegriffe wie Brandfallsteuerung, Erkundungszeiten, Löschgruppen etc geläufig sind, probier es weiter. Wenn nicht, such was für DIY
ganz so blöd bin ich auch nicht,ist ja nur meine Meinung das für das Geld das Gehäuse schon nicht das wahre ist,bin halt schon lange aus dem Job raus,selber habe eine MB100.10 mit den passenden BUS2 Meldersockeln.
Bei dem Kundeneditor kann ich die passende Anlage-8000 M-auswählen,Daten laden geht auch,ist aber sehr umständlich,ist ein DOS Programm.
Meine Frage währe ob ESSER Tools auch mit RS 232 Felbusinterface funktioniert ???
Naja,die Dos-Zeit ist ja auch schon etwas länger rum. Big Grin
Die korrekte Software ist derzeit Tools8000.
Das Rs232 Feldbusinterface sollte mit der Dos-Software klarkommen, einen echten Dos-Pc vorausgesetzt.

Warum fummelst du eigentlich mit der Uralten Software rum??
Man kann in den Tools die COM-Schnittstellen für die Verbindung zur Zentrale auswählen. Da die letzten beiden Interfaceversionen USB waren, und die Tools 8000 eine Freigabe für Windows NT haben, welches gar kein USB kann sondern nur RS232, kann man davon ausgehen, dass das RS232-Interface mit den Tools 8000 funktioniert.

In der Hilfe wird auch explizit für RS232 das Interface mit der Artikelnummer 769828 erwähnt.
Danke für die Antwort,meine letze frage ist ,unterstützt das Analogmikromodul auch die O2t Melder ??
Das sollte funktionieren. Was nicht funktioniert bei der 8000M sind Loop-Sounder.
Danke !! werde mal nen Versuch starten.
muss leider noch mal nerven,habe 2stück O2 T Melder zum testen an die Anlage angeschlossen,die Anlange erkennt die Melder,Alarm funkt auch,aber bekomme die Meldung Ltg Störung nicht weg,habe mehrmals die Prim.. zurückgesetzt,aber die Meldung kommt immer wieder.
Nimm mal mehr Kabel. Diese Art Anlagen setzt eine gewisse Leitungslänge voraus.
Ist zwar schon ein wenig her,aber dass wollte ich noch da zu schreiben : die Anlage setzt KEINE Leitungslänge voraus,man muss nur im Servicemenü Meldertausch einschalten wenn man einen melder der 9000 Serie gegen einen O2T Melder tauscht.Das funktioniert nur bei der 8000M und NICHT bei IQ8 Anlagen bzw Meldern.