Hallo,

obwohl ich schon einige AMD-102 aktiv habe, bin ich mir nie 100% sicher, wie denn die korrekte Melderkonfiguration der beiden Linien ist (und die Anleitung schweigt sich dazu wie immer aus).
Die meisten ABAX-Melder(z.B. PIRs) laufen ja als 2EOL/NC. Aber wie ist das mit den beiden Linien des AMD-102?
Linie 1 (interne Reeds) = 2EOL/NC (wg. des Sabotagekontakts) ?
Linie 2 (bei mir nur ein normaler NC Kontakt angeschlossen) = nur NC ?

Da man für den NC Kontakt keine Widerstandswerte setzen kann geh ich mal davon aus, dass EOL da nicht unterstützt wird oder?


Gruß,

Frank
2EOL/NC ist richtig, andernfalls wird die interne Sabotage nicht übertragen.
2EOL/NC ist bei ALLEN Funkkomponenten die beste Wahl.