20-01-2015, 09:34
@ Time-to_Wonder:
Die Säure ist bei AGM Akkus in einem Vlies gebunden, aber auch das schützt nicht vor Auslaufen, etc.
Ich habe erst die Tage an einer USV-Anlage gearbeitet wo der Batterieteil des Gehäuses komplett innen verbrannt ist, da der letzte Akkusatz Feuer gefangen hat und die halbe Anlage zerlegt hat. Am Inneren des Gehäuses kann man übrigens schön die "Tropfnasen" der ausgetretenen Säure erkennen. Der neue Akkusatz, der gerade einmal 1 Jahr drin ist, ist auch schon wieder defekt. Und es handelt sich um Qualitäts 10 Jahres Akkumulatoren, allerdings steht die USV so nah an einer Wand, das die Luft-Zirkulation nicht wirklich gegeben ist und im Inneren eine Stauhitze von über 50°C herscht. Das ist natürlich das Todesurteil für jeden Akku.
Die Säure ist bei AGM Akkus in einem Vlies gebunden, aber auch das schützt nicht vor Auslaufen, etc.
Ich habe erst die Tage an einer USV-Anlage gearbeitet wo der Batterieteil des Gehäuses komplett innen verbrannt ist, da der letzte Akkusatz Feuer gefangen hat und die halbe Anlage zerlegt hat. Am Inneren des Gehäuses kann man übrigens schön die "Tropfnasen" der ausgetretenen Säure erkennen. Der neue Akkusatz, der gerade einmal 1 Jahr drin ist, ist auch schon wieder defekt. Und es handelt sich um Qualitäts 10 Jahres Akkumulatoren, allerdings steht die USV so nah an einer Wand, das die Luft-Zirkulation nicht wirklich gegeben ist und im Inneren eine Stauhitze von über 50°C herscht. Das ist natürlich das Todesurteil für jeden Akku.