Hallo

kann mir jemand beantworten, wie ich bei der Telenot Complex 400H die Transistorausgänge 1-6 anschalte? Wird das über GND geschaltet?

Wo kommen dann die 12V+her? Bsp von Externen Verbraucher 1 oder 2?

Weiterhin steht folgendes im geheimen Buch:
Belastbar mit 100mA.-> bezogen auf alle 6 TA oder pro TA?

Vielen Dank

Simon W. Brooks
Hallo,

bei den TA 1-6 wird GND geschaltet, die 100mA gelten je Ausgang.
Das Gegenpotential kommt von externe Verbraucher.