Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: AMAX 2000 OC1/+ = 12V???
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,

könnt ihr mir helfen... Bei meiner AMAX Anlage kann ich keine Sirene direkt anschließen, da zwischen OC1 und + 12 V bereits anliegen.

Die Anlage ist unscharf gestellt und die Meldegruppen sind auf Status 0 = abgemeldet?...

auch wischen OC2 und + liegen bereits die 12V (13,6V) an?
Parameter 370 =0 und 375 = 3?...

Am Bedienteil sind auch keine Fehler vorhanden..

HuhHuhHuhHuhHuh

Danke Bretti
Hallo,

wir reden von den gelb markierten Anschlüssen? Siehe Anhang

Gehen die Signalgeber sofort an, sobald diese angeschlossen werden?
Ja richtig... Ich habe ein Strommessgerät angeschlossen... und siehe da 12V...

Sollten diese nicht erst anliegen, wenn die Alarmanlage auslöst...

Ich wollte eine Bosch Furyo II anschließen...

Danke Bretti
Wenn ich mich noch richtig erinnere ist dies normal, bzw. ich kenne das von einer anderen Anlage.

Es besteht eine Art Grundpotential, sobald ein Verbraucher angeschlossen wird, "bricht" die Spannung zusammen im Normalbetrieb.

Ich habe aber noch eine Amax2000 da und probiere dies mal morgen aus.
super danke...
Morgen,

ich konnte es nun testen, der Ausgang hat, ohne das er beschaltet ist, eine Spannung von ca. 12V. Wird ein Verbraucher angeschlossen, bricht diese auf ca. 2V bei mir zusammen.

Wenn ich nun einen Alarm auslöse, wird der Signalgeber angesteuert und arbeitet ganz normal.

Also zurück zu der Ausgangsfrage, ja die Spannungen an den Ausgängen, im unbeschalteten Zustand ist normal.

Grüße
Hallo,

Vielen Dank...

müsste der Anschluss dann wie folgt sein...
12V und 0V natürlich an Aux Power...


OC+ und OC1 werden mit dem Wiederstand 2.2K überbrückt....

Vielen Dank für die Rückmeldung..

mfg
Bretti
Hallo,

ich glaube die Anschaltung wird nicht funktionieren. Wenn ich den Anhang richtig verstehe, müssen die 12V an dem COM Anschluss abfallen wenn eine Ansteuerung erfolgen soll und dies macht der Ausgang OC+ an der AMAX nicht.

Ich würde den Signalgeber nach dem Prinzip "ohne Notstrombatterie" anschalten.
Also OC+ an 12V und OC1/2 an 0V

Da eh kein Akku benötigt, da die Spannungsversorgung durch die Anlage erfolgt.
Super Danke.... Hat funktioniert...
Wird die Sirene nach deinem Beispiel angeschlossen... trötet sie ganz leise.....

kurz gemessen 5V statt 12V....Dodgy Huh Lightbulb..... mit Widerstand parallel auf 2V runter und siehe da 2V und Ruhe....Big Grin

Jetzt geht's ans programmieren..

Danke..

Bretti
Referenz-URLs