Hallo Leute.

Habe vor kurzem einen secvest key an der Hauseingangstür verbaut.

Leider lässt sich die Anlage nicht zuverlässig scharf stellen, weil der öm an der selbigen Tür immer wieder eine Fehlermeldung produziert. Zone offen. Öm steht auf sofort.

Muss ich den öm auf e/a stellen? In diesem Fall würde im Fall der Fälle die auslöseverzügerung greufen. Der Einbrecher hätte genügen Zeit um an die Anlage zu gelangen.

Was mache ich falsch? Danke vorab für eure Antworten.

Delta-theta
Weiss wirklich keiner einen rst?
Hallo,

wenn der ÖM auf sofort steht ist die Fehlermeldung oder Auslösung natürlich richtig. Also e/A und sehr kurze Verzögerungszeit, da ohnehin auch der Key benutzt wird.

LG

megagramm
Wenn ich die Anleitung richtig lese, macht der Zylinder beim Rausgehen von selbst 30 Sekunden Verzögerung. Beim Reingehen wird die Anlage beim Aufschließen sofort deaktiviert, d.h. hier braucht man gar keine Verzögerungszeit.

Da hätte ich aber schon wieder Angst, dass jemand von außen den Profilzylinder angreift (wie die Bande, die letzten Winter bei uns die Runde gemacht hat) und beim Aufsperren gleich die Anlage unscharf schaltet.

Ick wees nich...

Gruß Jörg
(10-02-2015 20:53)Time_to_wonder schrieb: [ -> ]...Da hätte ich aber schon wieder Angst, dass jemand von außen den Profilzylinder angreift (wie die Bande, die letzten Winter bei uns die Runde gemacht hat) und beim Aufsperren gleich die Anlage unscharf schaltet...
Über dieses Risiko muss der Kunde natürlich vom Errichter vor der Installation aufgeklärt werden.
Nach Statistik ist Picking aber nicht gerade eine Haupteinstiegsmasche.
Hallo Delta Theta,
ich weiß nicht ob deine Fragen schon ausreichendbeantwortet wurden ,hier mal mein Input.
Wenn du über den Secvest Key die anlage aktivieren willst mußt du den Öffnungsmelder an der Tuer auf E/A stellen sonst bekommst du natürlich die Fehlermeldung Zone Offen. Du brauchst aber keine Eingangsverzögerung einstellen, da der Key die anlage automatisch sofort deaktiviert. Sollte die Tuer natürlich durch Lookpicking geöffnet werden ist die Anlage unscharf , das heißt einen einbruch bekommst du nicht mit.
Anders ist meines Wissens die Situation wenn du intern aktivierst, da du hier den Melder an der Tuer auf sofort stellen kannst und der Key auch nicht die Anlage deaktiviert somit hast du zumindest den Schutz/alarmierung wenn du zuhause bist.
Gruß
Mr. Incredible