Moin,

ich möchte gerne meine Gartenhütte mit einer Bereichssteuerung versehen. Leider habe ich dort keinen Anschlussdraht liegen und ich würde gerne (wenn möglich) nicht den Boden aufbuddeln und aus meinem Keller herausbohren. Ich habe gesehen, dass es für die VERSA jetzt neuerdings ein Funkbedienteil gibt (VERSA-LCDM-WRL [http://www.satel.pl/de/product/719/VERSA-LCDM-WRL,Drahtloses-LCD-Bedienteil-f%C3%BCr-VERSA-Zentralen]). Kann man dies in irgendeiner Form verwenden um einen Bereich der INTEGRA scharf/unscharf zu schalten oder gibt es eine andere Möglichkeit eine Bereichssteuerung mit Zutrittskartenleser hinzubekommen ohne ein Kabel verlegen zu müssen?

Zur Not ginge sicherlich der APT-100, aber der hat halt keinen Zutrittskartenleser und könnte so von jedem bedient werden (was nicht der komplette Beinbruch wäre, da ich Ihn nur für die Gartenhütte programmieren würde, aber schöner wäre es schon mit dem Kartenleser + PIN)

Viele Grüße

Nils
Du kannst ein PK-01 über einen Funkkontakt oder ein ACX-Modul anbinden. Allerdings ist dann im Ereignisspeicher nicht hinterlegt, wer bedient hat. Dafür hast Du sowohl einen Kartenleser als auch eine Tastatur zur Steuerung.
Der ACX hat den Vorteil, das darüber auch weitere Kontakte und Ausgänge programmierbar sind.

Das Versa-Bedienteil ist nicht kompatibel zur Integra.
Hallo Animal,

ich habe mir die ACX-Module einmal angeschaut. Verstehe ich es richtig, dass Du vorshlägst dann hier über Eingänge die Steuerung zu realisieren? Das PK-01 meldet unscharf per NO/NC and einen Eingang und das verwende ich dann zum scharf-/unscharfschalten?

Was meinst Du mit "... über einen Funkkontakt ..." hierzu habe ich auf der Satel HP keine Produkte gefunden.

Viele Grüße und danke schonmal für Deine Hilfe!

Nils
Korrekt. Den Relaiskontakt des PK-01 an die Meldelinie des ACX-Moduls. Diese Linie dann in der Integra als Scharf-/Unscharflinie anlegen. Bei Schalten des Relais wechselt der Scharfzustand, egal ob mit Pin oder Karte.

Diesen Schaltkontakt kannst Du auch mit einem Magnetkontakt wie AMD-100 zur Zentrale übermitteln. Die ACX-Lösung ist aber smarter, da sie weitere Möglichkeiten bietet wie Türüberwachung, Bewegungsmelder anschliessen usw....
Hallo Animal,

dankeschön!

VG

Nils