Hallo,

mich interessieren mal bitte paar Meinungen, ab wieviel Ohm die Terxon (bei mir: MX) anfängt, zu "meckern", wenn der Widerstand in einer Linie zu groß wird (Alarm oder Sabotage) bzw. ob Werte um 20 Ohm im normalen Rahmen sind. Ich habe 7 Zonen verdrahtet und ca. 120m AZ6361 verbraten. Da kommen schon paar Ohm zusammen. Auffällig: in einer Linie mit einem Glasbruchmelder GB3010W ist der Wert etwas erhöht (besagte 20 Ohm), sonst 3...4 - 10 Ohm. Sabotage (alle 7 in Reihe) 19 Ohm. Außer dort, wo (z.B. Melder) Klemmen sind, ist alles gelötet.

Alles NC, nicht DEOL.

Danke und VG Berggeist
> ... ab wieviel Ohm die Terxon (bei mir: MX) anfängt, zu "meckern", wenn der Widerstand in einer Linie zu groß wird ...

Die Ströme zwischen Masse (0 V, Gnd, usw.) und Zone sind kaum zu messen - weniger als 1 mA. Die MX dürfte auch mit vielen Öhmchen sehr viel Geduld haben. Also keine Sorge.
Gruß
Manfred
Danke, in der Praxis funktioniert es ja auch. War bloß reine Neugier!