Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Powersupply-Anschlussbezeichnungen für Siemens-BMA FC1008-D ?
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Ich habe bei einer FC1008-D Brandmeldeanlage ein defektes Netzteil (Typ: FCP1001).
Netzteil und Zentralen-Hauptboard sind separat. Vom Netzteilprint zur Zentrale führen 4 Leitungen: Masse, VDD, ferner FR und PB.

Was bedeuten diese Abkürzungen FR und PB?
Es müssen Steuer- und nicht Powerleitungen sein (dünne Leiterbahnen).

Ich habe ein Schema des Netzteils gezeichnet, aber diese Anschlüsse ergeben mir keinen Sinn.
Ich möchte es durch einen Ersatztyp/Ersatzschaltung ersetzen.
Vlt. Akku-, Netz- bzw. Systemstörung Netzteil?
Das war eine Gegenfrage. Ja, höchstwahrscheinlich sind es OK- oder Fehlerleitungen. Nur wollte ich die Abkürzungen kennen, damit es einen Sinn ergäbe.
Denn die eine Leitung führt vom Hauptprint zum Netzteil, auf dem Netzteil geht das Signal über einen 4k7-Widerstand auf die Basis eines NPN-Transistors mit Emitter an Masse.
Und die andere Leitung kommt netzteilseitig von einem LM723-Spannungsregler und von einem parallelen Thyristor, der gegen Masse schalten kann. Macht alles wenig Sinn.
Ich habe den Akku mit einem Netzteil simuliert, dann "lief" die Anlage kurz. Abre eine Simulation möglicher Netzteilzustände bringt die Störungsanzeige (Speisungsstörung) am Hauptprint nicht weg. Und nach einigen Ein-/Ausschaltungen der Anlage zeigte sie plötzlich ein Dutzend Störungen...
Ist wohl über den Jordan gegangen.
Referenz-URLs