Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Probleme mit Honeywell DS-7500 Wählgerät
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,

habe folgendes Problem mit meinem DS-7500.
Ich kriege es nicht hin das es mich anruft sobald meine 561-MB8 einen Einbruchalarm auslöst.Blank
Habe sowas noch nie programmiert, habe aber ähnliche Kenntnisse aus dem Esser BMA Bereich.
Erstmal: Kann das DS-7500 auf ein normales Handy oder Festnetztelefon anrufen?
Und muss ich ausser dem Bus-2 noch etwas verdrahten oder liegt es dann nurnoch an der Programmierung?
Habe auch schon versucht es per ISDN mit Pro-DS 2000 zu programmieren weil das ro-DS ja auch ausführlicher ist. ich konnte die Daten aus dem DS-7500 auslesen, aber nicht wieder drauf schieben mit dem Fehler: Keine Progammierfreigabe am DS.
also hab ich nachgelesen und den Jumper ST16 geschlossen um die Programmierfreigabe zu erteilen.
Das Ergebnis war das ich das Wählgerät mit Pro-DS garnicht mehr erreicht hab und die Anlage eine Sabo vom TWG meldet solange der Jumper gesteckt ist.


Kann mit jemand helfen??Huh

Danke euch im Vorraus!
Soweit ich weiß, ist das 7500er ein reines AWUG, also nur für die digitale Übertragung an eine Leitstelle. Die AWAG-Funktion (also Sprache) war erst mit dem 7600/7700 (wieder) mit drin.

Ich glaube, die Parametrierung über die Anlage und Pro-DS führt zu Kollisionen. Zumindest hatte meine Testanlage, als ich das gleiche mal versucht habe, leichten Würfelhusten.
so ist es.
Was 5624 schreibt ist korrekt.
Aufs Handy wird das nichts, auch die Parametrierung war arscheckig.
War noch nie mein präferiertes System.
Hallo fele2407,

hier ein Auszug aus der Installationsanleitung:
Zitat:
Das ISDN Übertragungsgerät DS 7500-ISDN dient zur Übermittlung von Gefahrenmeldungen, Notrufen und von technischen Störungen, über das öffentliche digitale Fernsprechnetz (ISDN), an eine hilfeleistende Stelle (Wachunternehmen).
Die Aufschaltung kann auf eine ISDN-fähige Empfangszentrale (z.B. DEZ 9000), Cityruf-Empfänger (Numerik, Alphanumerik und Nurton) oder über SMS (Short message service) auf ein GSM-Mobiltelefon (GSM - Global system for mobile communication) erfolgen.
Des weiteren können die Informationen in Kombination mit dem Telim-Adapter (DS 7500-ISDN mit Telim-Adapter), an telimkompatible Empfangszentralen übermittelt werden.
Zitat:Erstmal: Kann das DS-7500 auf ein normales Handy oder Festnetztelefon anrufen?
Nein! Du kannst dir maximal eine SMS aufs Handy schicken lassen. Dies birgt jedoch einige erhebliche Nachteile:
1.) SMS ist als Übertragungsweg für Sicherheitskritische Alarmmeldungen unzuverlässig und man kann daher davon nur dringlichst abraten.
2.) Nicht jeder Provider unterstützt noch ein SMS Versand.

Zitat:Und muss ich ausser dem Bus-2 noch etwas verdrahten oder liegt es dann nur noch an der Programmierung?
Du kannst es am BUS2 oder als Stand Alone Gerät betreiben.

Zitat:Habe auch schon versucht es per ISDN mit Pro-DS 2000 zu programmieren weil das ro-DS ja auch ausführlicher ist. ich konnte die Daten aus dem DS-7500 auslesen, aber nicht wieder drauf schieben mit dem Fehler: Keine Progammierfreigabe am DS.
also hab ich nachgelesen und den Jumper ST16 geschlossen um die Programmierfreigabe zu erteilen.
Das Ergebnis war das ich das Wählgerät mit Pro-DS garnicht mehr erreicht hab und die Anlage eine Sabo vom TWG meldet solange der Jumper gesteckt ist.
Wenn du das DS7500 an eine MB-Zentrale betreibst, so wird das DS7500 über den BUS2 mittels der Software "Winfem-100" programmiert über die du auch die Zentrale programmierst. Bei der Auswahl der Zentrale in der Software wird unterschieden ob deine Zentrale ein Display hat oder nicht. Wichtig ist auch das Du bei der Auswahl der Zentrale in der Software die richtige Firmware Version auswählst.

Viele Grüße
Loenne
Danke erstmal für die schnelle Hilfe!!


Ein bekannter techniker sagte es müsse auf jedenfall ein handy anrufen können so das es klingelt.man wird nur nicht viel verstehen.
aber bekomme garkein telefon zum klingeln^^
und die aktions led macht garnichts.
die sollte doch wenn er wählt leuchten und wenn er nicht wählen konnte blinken oder?
Ein 7500er hat keine Aktions- oder Betriebs-LED!
(29-06-2015 20:23)Alarmstrippe schrieb: [ -> ]Ein 7500er hat keine Aktions- oder Betriebs-LED!

Es sei den es kommt als Stand Alone Gerät im ZG0 oder ZG1 Gehäuse daher ! Smile

Dann wird an dem Pfostenstecker ST7 die Anzeigeplatine die sich in der Tür befindet angeschlossen und es gibt dann sehr wohl eine Betrieb-, Aktions-, Sammelstör-, und ISDN Störungs- LED.

Viele Grüße
Loenne
@Loenne

Stimmt natürlich Big Grin
Referenz-URLs