28-08-2015, 14:04
hallo zusammen,
eine frage an die konservativ kabelgebundene fraktion....
es ist eine produktionshalle zu überwachen
nach "alarm scharf" sollen 5 rolltore überwacht werden
2 tore haben zusätzlich eine tür integriert, also 7 schalter
überwachungszustand bei "aktiv" = tor unberechtigt auf, strobo sofort an, nach 1 min sirene an, evtl. sms schicken
soweit so easy - aber mit welcher akkugepufferten alarmzentrale kann ich das pragmatisch umsetzen ohne 2 sondersemester "alarmanlagensteuerung" zu belegen ?
optional wäre alarmverzögerung sinnvoll... der besitzer darf ja durch die tür (und will die technik nicht von aussen schalten) und sollte dann ohne 100m sprint die anlage an/aus schalten können
sabotagekontakt wäre evtl. noch gut
als 2. sicherungslinie schwebt mir evtl. das o.g. "sms schicken" vor
50m lichtschranke ein paar meter hinter den toren,
bei unterbrechung meldung aufs telefon + auslösen eines relaiskontaktes
die tore dürfen gern auch ne separate sms schicken - man sollte aber erkennen, kommt der alarm vom tor oder von der lichtschranke
besten dank für etwas input wie sich das umsetzen lässt, gern auch alternative vorschläge
einziges must have = kabelgebunden
funk scheidet aus, ebenfalls bewegungsmelder
vg aus Frankfurt
Thomas
wenn jemand die benötigten komponenten anbieten möchte... immer her mit dem angebot !
eine frage an die konservativ kabelgebundene fraktion....
es ist eine produktionshalle zu überwachen
nach "alarm scharf" sollen 5 rolltore überwacht werden
2 tore haben zusätzlich eine tür integriert, also 7 schalter
überwachungszustand bei "aktiv" = tor unberechtigt auf, strobo sofort an, nach 1 min sirene an, evtl. sms schicken
soweit so easy - aber mit welcher akkugepufferten alarmzentrale kann ich das pragmatisch umsetzen ohne 2 sondersemester "alarmanlagensteuerung" zu belegen ?
optional wäre alarmverzögerung sinnvoll... der besitzer darf ja durch die tür (und will die technik nicht von aussen schalten) und sollte dann ohne 100m sprint die anlage an/aus schalten können
sabotagekontakt wäre evtl. noch gut
als 2. sicherungslinie schwebt mir evtl. das o.g. "sms schicken" vor
50m lichtschranke ein paar meter hinter den toren,
bei unterbrechung meldung aufs telefon + auslösen eines relaiskontaktes
die tore dürfen gern auch ne separate sms schicken - man sollte aber erkennen, kommt der alarm vom tor oder von der lichtschranke
besten dank für etwas input wie sich das umsetzen lässt, gern auch alternative vorschläge
einziges must have = kabelgebunden
funk scheidet aus, ebenfalls bewegungsmelder
vg aus Frankfurt
Thomas