Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Riegelschaltkontakt an Öffnungsmelder 8000 M zur Scharf/Unscharsschaltung?
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Der Melder verfügt über einen Eingang für externe Sensoren. Kann ich an diesen Eingang einen Riegelschaltkontakt anschließen z.B. von Abus RS1000, der dann bewirkt, dass die Alarmanlage mit dem Aufschließen der Eingangstür unscharf geschaltet wird?
Ob man es kann, weiss ich nicht. Man sollte es nicht tun, da dann der Einbrecher, der das Schloss angreift, gleich die EMA unscharf schaltet. War schon x-fach Thema hier...
Der Problematik /Thematik bin ich mir bewusst
(20-11-2015 12:57)Lino12 schrieb: [ -> ]Der Problematik /Thematik bin ich mir bewusst
Also wirst Du es hoffentlich nicht so machen, oder Huh
Die Tür einzutreten reicht doch schon damit die Anlage unscharf schaltet. Welcher Einbrecher macht sich da noch die Mühe das Schloss zu knacken, wenn es ihm so leicht gemacht wird.
So ist es. Jede Art der "Öffnung" der Tür würde die Anlage unscharf schalten.
Deswegen macht es der TE ja jetzt auch nicht so wie geplant. Obwohl er sich dazu nicht mehr geäußert hat. Waren wohl zu viel Spaßvertreiber am Werk.
Hallo,

um die Frage einmal aus technischer Sicht zu beantworten, nein das geht mit dem JA-81M nicht. Die Scharf/unscharf Schaltung kann nur durch einen Impuls und nicht durch ein permanetes Signal erfolgen.

Du müsstest einen RC-85 einsetzen damit geht das.

Der Rest zu dem Thema ist ja oben schon besprochen.

Gruß Tim