Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Eingangsmelder Intern abschalten
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hi Leute ,

hab ein kleines Problem , wenn ich mein Eingangsmelder
(Bewegungsmelder) als Intern mit Verzögerung einstelle reagiert der Melder zwar nicht im intern scharf ,aber bei extern scharf läuft die Eingangszeit 30sek. nicht ab sondern gibt sofort Alarm.

Was mach ich falsch ? hat jemand ein Tipp?
Hmm. Du nutzt einen BWM als Eingangsmelder? Ein Eingangsmelder soll eigentlich die Eingangszeit in dem Bereich starten.
Aber bei "intern scharf" soll der nicht auslösen? Wer ist denn dann in dem Modus Eingangsmelder des Bereichs?

Ein "normal" gibt es zwar nicht, aber ich hätte eher einen Türkontakt als Eingangsmelder erwartet, der auch bei "intern scharf" scharf ist.

Wie auch immer. Wahrscheinlich kannst du dir mit der Option "Verzöger. in Scharfmodus 2&3" behelfen. Dann löst die Linie erst nach verstreichen der Eingangszeit aus. ABER: das triggert keine reguläre Eingangszeit, was ein gewisser Unterschied ist.

Wenn du es in der Konstellation "sauber" lösen willst musst du wahrscheinlich ein paar virtuelle Linien zur Hilfe nehmen und mit dem Scharfschaltzustand verknüpfen oder die Linie zu einer Eingangslinie machen und den Scharfzustand 3 eine Sperre deiner Linie auslösen lassen.

Alles ohne Gewähr. Ist alles schon so lange her...