Hallo zusammen,

bin mit Honey EMAs nicht so fit, weil wir nur BOSCH verbauen und brauch mal ne kleine Hilfe:

Eine 561-MB24, V17.irgendwas mit DS7700.

Eine Parametrierung ist auf der Anlage (BWMs (als Logikmelder die kompatiblen von Telenot im Colani Design), MK, ÜTaster und ein IK3+AWE))

Im Bedienteil sind bei den intern sperrbaren Gruppen keine BWMs aufgeführt. Ist auch gut so, weil die ja dauernd bei intern scharf gesperrt sein sollen. Genauso wenig kann man die ÜT sperren, denn die sollen ja immer funktionieren.

Wenn ich mir das ganze aber im Winfem anschaue, kann ich nicht erkennen, woran die Anlage erkennt, was bei intern geschärft wird (oder gesperrt werden kann) und welche Meldergruppe nie bei intern scharf ist und welche immer scharf ist.

Irgendwas habe ich da übersehen, obwohl ich zig mal die Parametrierung mir angeschaut habe:Bei allen Einbruchmeldegruppen ist jeweils genau das gleiche eingestellt.

Kann mir jemand helfen?

Danke,
Olli.
In dem Dialogfeld "Meldergruppe" gibt es auf der rechten Seite in der Mitte einen Block "EMG Sonderfunktionen", darin "Schärfungstyp".
Und da gibt es "Internscharf", "Immer scharf" und "Gesperrt". Die BWM Gruppen stehen auf "Gesperrt".

Grüße
mh
Aahh...ich war blind.
DANKE. Jetzt ist es klar.

Gehe davon aus, dass Voralarm gleichbedeutend ist mit interner Sirene.

Habe auf der alten Konfig die Verknüpfung gefunden HALB "ODER" INAB.
Mit dieser wird die Innensirene angesteuert. Ist wohl so korrekt, damit bei ext. und int. scharf die Akustik angeht.

Grüße
Olli.