Hallo,

ich habe seit längerem eine Terxon SX, wenn ich mir die erste Zoneneinstellung anschaue, sehe ich:

001 <ok> EINGANG <ok> EA a 1 <ok>

Klar ist: auf Zone 1 ist die Eingangstür gelegt, sie ist als Eingang/Ausgang programmiert (EA) und in Zone A (a), aber was bedeutet die 1?

Die Tür fungiert als "letzte Tür" zum Scharfschalten.

Kann wer helfen?

Gruß Gramo.
> ... , aber was bedeutet die 1?

Zone 1 ! Ohne externe Zusätze (bei SX möglich ?) 8 Zonen, also 001 - 008. Gruß. Manfred
Hallo
Das ist die der EA-Zone zugewiesene Verzögerungsgruppe.
Es können 4 verschiedene Gruppen definiert werden, in jeder kann eine unterschiedliche Eingangsverzögerungszeit eingestellt werden. Siehe Einstellung X7 bei den Zonenparametern(001-008).
Die Eingangsverzögerungszeiten werden unter 201-204 eingegeben.
mfg
Sektionschef
@Sektionschef:

Ah, jetzt ja ...