Hallo
Ich benötige einen Ausgang sobald sich die EA Verzögerungszeit aktiviert, und nicht erst nachdem der Alarm los geht.
Hintergrund ist ein Schlüsselschalter der die Anlage nur ausschalten darf wenn zuvor kein Melder ausgelöst hat.
Aufgabe: EA Verzögerungszeit aktiv = Ausgang Signal 1.
Anlage: Terxon M
Wie geht das ?
Manual Seite 70 Relaisausgang/ Parameter 01 schon versucht ?
Danke, müsste nur etwas umverdrahten ( Sirene hängt dann )
Kannst ja auch einen anderen Ausgang dafür nehmen.
OP2 zum Beispiel.
Das geht ja auch bei 083 Parameter 01