Hallo Zusammen,
ich möchte mir eine Bosch Alarmanlage Easy Series für ein Einfamilienhaus zulegen. Ich habe mich schon durch die Bosch-Dokumentation gelesen. Im Internet habe ich leider fast keine aussagekräftigen Videos gefunden. Deshalb die nachfolgenden Fragen von mir.
  • Extern Scharfschalten mit Token:
    Wie ist der genaue Ablauf, beim Scharfschalten mit dem Token ? Ist das nur einmal einen Knopf drücken und Token dran halten ?
    Oder sind dafür mehr Schritte notwendig ? Ich habe bei Youtube ein kurzes Video gefunden (leider nicht in deutsch). Da sieh es so aus,
    als ob man mehrmals einen Knopf drücken müss und vorher noch ein paar Gegenfragen bekommt und erst zum Schluß mit dem Token bestätigt.
  • Intern Scharfschalten mit Token: Gleiche Frage - wie ist der genaue Ablauf zum Intern Scharfschalten. Wo wird die Unterscheidung von Intern/Extern gemacht.
  • Unscharfschalten mit Token: Das ist doch bestimmt nur Token dran halten ?
  • Wie ist Euer Gesamteindruck dieser Alarmanlage ? Würdet Ihr die wieder kaufen ?



Als Alternative denke ich noch über eine AMEX 3000 nach. Aber dafür gibt's leider keinen Token.

Schon vorab, vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüsse.
TE
Hallo,

Frage 1:

für die Scharfschaltung gibt es unterschiedliche Varianten, dies hängt von den Einstellungen der Anlage ab. Grundsätzlich legt man eine Ansagereihenfolge fest:
1 = „Intern Scharf“, „Extern Scharf“, „Benutzerdefiniert“
2 = „Intern Scharf“, „Benutzerdefiniert“, „Extern Scharf“
3 = „Extern Scharf“, „Intern Scharf“, „Benutzerdefiniert“
4 = „Extern Scharf“, „Benutzerdefiniert“, „Intern Scharf“
5 = „Benutzerdefiniert“, „Extern Scharf“, „Intern Scharf“
6 = „Benutzerdefiniert“, „Intern Scharf“, „Extern Scharf“

nehmen wir mal die Reihenfolge 3, hier muss man einmal den Token vor das Bedienteil halten, um extern Scharf zuschalten, will man intern Scharf schalten muss man den Token zweimal vor das Bedienteil halten.

Nun kann man noch einstellen, was mit den Meldern passiert die in Auslösung stehen zur Scharfschaltung.
Variante 1:
Kein Melder darf in Auslösung sein, dann bringt das Bedienteil einen kurzen Ton und sagt die ausgelösten Melder an (es erfolgt keine Scharfschaltung, erst wenn alle Melder in Ruhe sind)

Variante 2:
Die ausgelösten Melder werden auto. gesperrt zur Scharfschaltung -> man hält den Token vor das Bedienteil, die Anlage schaltet extern scharf und alle Melder werden gesperrt (ohne Ansage, zur nächsten Unscharfschaltung werden die Melder autom. entsperrt.)

Variante 3:
man hält den Token vor das Bedienteil, die ausgelösten Melder werden angesagt, nun kann man entweder den Token erneut vor das Bedienteil halten und alle ausgelösten Melder werden gesperrt oder man bringt alle ausgelösten Melder in Ruhe.

Frage 2:
Die Interne Scharfschaltung erfolgt, wie die externe, über das Bedienteil.

Frage 3:
Zur Unscharfschaltung der Anlage reicht es aus, den Token an das Bedienteil zu halten.

Grüße
Super Sascha,
vielen Dank. Das hat meine Frage vollständig beantwortet !!!

Diese Infos hab ich einfach nicht aus den Handbüchern rausbekommen :o(

Viele Grüsse.
TE