25-01-2016, 16:28
Hallo zusammen,
ich habe eine kurze Frage, da mich das Handbuch ein wenig verwirrt.
Was ich verstanden habe: Wenn man an einen der vier verdrahteten Eingänge einen Melder anklemmt, muss man zwei 1 kOhm Widerstände nutzen.
Meine Frage: Muss man bei Meldern, die keinen Sabotagekontakt haben auch 2x 1 kOhm verwenden oder reicht hier 1x kOhm zwischen COM und bspw. 02?
Falls zweimal erforderlich, was mache ich dann? 2kOhm oder was?
Danke & Grüße
Omega3
P.S. Beigefügt das Bild des Interfaces, welches ich anschließen möchte.
P.P.S. Den Störungskontakt würde ich auf einen zweiten Eingang setzen.