Hallo zusammen,

der original Akku für die Terxon SX hat ja 7 Ah, ebenso wie Nachbauten anderer Hersteller. Aber der müsste stehend eingebaut werden. Theoretisch machbar, laut Vliestechnologie lageunabhängig heisst es so nett, teilweise liest man aber wieder, dass das nicht für den Dauergebrauch ist, sondern nur vorübergehend. In der Alarmanlage soll er aber so bis zu 10 Jahre halten, was mir nicht so recht gefällt.

Kann man auch einen schwächeren Akku einbauen, also z. B. nur mit 4 Ah statt den überall in der Anleitung empfohlenen 7 Ah? Die Anlage lädt den Akku ja mit einem gewissen Strom, der der Kapazität angepasst ist. Wenn ich jetzt deutlich weniger an Kapazität einbaue, dann wird der ja fast mit dem doppelten Strom geladen bezogen auf seine Kapazität. Macht das was aus?

Danke schon mal und viele Grüße

Josef.
(23-02-2016 15:38)josef.klupfer schrieb: [ -> ]...In der Alarmanlage soll er aber so bis zu 10 Jahre halten, ...
Du bist aber mutig!

Außerdem ist die Ladeschaltung auf den Akku angepasst, so dass bei der Wahl eines anderen Modells leichte "Probleme" auftauchen können.

Und das die SX Version viel zu geringe Abmaße hat, wurde hier auch schon öfter erwähnt. Wer noch die Wahl hat, sollte auf jeden Fall die MX im Standardgehäuse wählen. Nur dann ist einigermaßen Platz für eine saubere Verkabelung und die Akkuklemmen kommen den Meldelinieneingängen nicht so nahe.

Preis einer SX + vernünftiges Wählgerät + vernünftiges Bedienteil + Funkerweiterung = Preis einer Telenot easy,
wobei die easy dann noch massenhaft mehr Funktionalität und Qualität* besitzt.

*Die Qualität bezieht sich dabei nicht nur auf die extrem besseren Unterlagen, über die bei der Terxon ja hier immer wieder zu Recht gemeckert wird.

Einziger Unterschied: Die Terxon kann jeder an die Wand schrauben (wie es hier vor kurzem so schön ausgedrückt wurde) und die Telenot wird fachmännisch geplant und installiert und dann ist es mit der Spielerei vorbei Cool
Sind wir jetzt schon auf einem orientalischen Basar und verhandeln über Akkugrößen und Lebensjahre?
Der Hersteller macht sich Gedanken über die Stromaufnahme des Gesamtsystems und berechnet dies mit einem gewissen Zuschlag.
Jeder Hersteller für Alarmanlagen empfiehlt einen Akkutausch nach 4 Jahren, auch die anerkannten Regeln der Technik sprechen diese Empfehlung aus.
Stichwort Überalterung, Ladezyklen, Wärme, Belastung (auch fehlende) sind hier zu berücksichtigen.
Jeder DIY sieht sich hier bemüßigt, Erfahrungen in Frage zu stellen.
Es kann auch lästig sein.
DIN Normen sind eine Lektüre, welches wirkliches Wissen vermittelt.
Mal drüber nachdenken.
Ich möchte mal wissen, was der TE so im Arbeitsleben treibt. Undecided
Analogien können da sehr hilfreich sein:

Beim PKW kommt doch auch keiner auf die Idee eine Starterbatterie mit halber Kapazität einzusetzen. Jeder weiß was passieren wird.

LG megagramm
Naja die Abus Alarmkabel darf man in Frage stellen, der Akku ist tabu? Klingt schon logisch Blush

Analogie PKW ist von der Idee her gut, aber hier geht es um den Starterstrom, der bei PKWs mehrere Hundert Ampere beträgt und ergo die entsprechende Kapazität spricht Hochstromfähigkeit erfordert. Bei der Alarmanlage werden im Falle eines Akkubetriebs weniger als 1A gezogen. Daher würden auch 4 Ah locker ausreichen, zumal bei uns der Strom noch nie ausfiel (würde man an alten Radiowecker u. a. merken).

Daher die Frage - aber wenn man natürlich das Handbuch nicht in Frage stellen darf Cool So werde es ein Originaler.

@funkistnichtalles
Frag ihn halt dann, dnn TE, wie er sein Geld verdient, wenn es dich interessiert, vielleicht verrät er es Sleepy

Falls einer den max. Ladestrom doch kennen sollte, wäre es super zu wissen, denn darüber schweigt sich leider das Handbuch aus. Wenn nicht auch kein Drama.

Viele Grüße Josef
bei der MX kenne ich den Ladestrom. Dieser ist gepulst und zwischen 0,7 und 1A für ca 1sec und dann wieder -0,4 A für ca 1 sec.

Ohne Gewähr, meine letzte Messung liegt mehrere Wochen zurück.

Bei der SX wird es entsprechend niedriger sein, weil der Trafo wesentlich kleiner ist.

Ich würde den Akku nicht verkleinern. Ich verstehe auch nicht, wieso Du/Sie diesen nicht waagerecht stellen kannst. Schon daran gedacht den Akku extern zu verbauen?

LG megagramm