Hallo,
habe mir eine neue Secvest zugelegt und möchte diese auch mit Drahtgebunden Meldern ausrüsten.
Dies Funktioniert auch mit Zone 301 (3 Melder in reihe 4k7/4k7) super.
Nun zu meiner Sorge:
Die anderen Zonen sind gleich aufgebaut, mit etwa der gleichen Kabellänge allerdings kommt immer wieder die Störung Sabotage.
Im Anzeigemenü ist zu sehen das der Widerstand manchmal auf 12-14 KOhm ansteigt.Sollte doch nur 9,4 KOhm sein.
Wie kommt dies Zustande??
Hat jemand damit Erfahrung??
(24-02-2016 15:54)Thermokopf schrieb: [ -> ]...Wie kommt dies Zustande??
Schlechte Verbindung?
Lüsterklemmen nicht festgeschraubt, Drähte nur verdrillt, Drähte mit Tesa zusammengebunden, kalte Lötstelle? Alles schon gesehen und noch viel mehr.
Hallo, danke für deine Antwort.
Hätte ich auch gedacht, habe überall Aderhülsen verwendet.
Klemmen habe ich auch schon nachgezogen.Sowie alles nochmal neu Aufgelegt.
Hilft nichts.
MMM
Könnten 2k2/4k7 Widerstände helfen?
(24-02-2016 20:07)Thermokopf schrieb: [ -> ]....
Könnten 2k2/4k7 Widerstände helfen?
JA, oder lagen etwa andere dabei?
Lagen keine dabei, habe ich mir selber besorgt.
Hab jetzt alles auf 2k2/4k7 Umgestellt mal schauen was jetzt passiert.
Hat leider nicht geholfen, gleiches Problem.
Was nun??
Wenn Du den "Innenwiderstand" der Meldelinie misst, dann darfst Du die Anlage nicht angeschlossen haben,
sonst verfälscht das Deine Messungen - das könnte den ominösen schwankenden Widerstand erklären.
Mein persönlicher und wirklich gut gemeinter Rat: stell´ auf 4 Draht CC um und lass das mit den Widerständen sein.
Damit hast Du Deinen Sabotageschutz - aber das Problem mit den Widerständen nicht.
Oder alternativ auf 2 Draht CC und eine gemeinsame Saboschleife für alle Drahtzonen, die dann an einen Draht-Eingang angeschlossen und auf Sabotage programmiert wird. Dann hat man an der Secvest einen Drahteingang mehr zur Verfügung.
Ist doch aber keine Alternative, wenn die Anlage auch eine Überwachung der zum Melder führenden Leitung hergibt.
Aber du hast recht wenn nichts hilft, dann halt so.