Hallo,

kann mir einer verraten, wie man die Scharf-/Unscharf-Schaltung einer Telenot EMZ 7108 mittels ISE Sesam Basis (Tip-Key-Kombileser) erfolgreich umsetzt?

Neben der Verkabelung wäre auch die Programmierung der EMZ interessant.

Als Blockschloss Typ 9?

Eine umfangreiche Frage, aber vielleicht kann trotzdem jemand helfen ... !?

Danke in Voraus!!!
Ich habs vor einiger Zeit mal spaßeshalber mit einer 7316-4B gebaut. BS Typ 1 reicht.

Ansich musst du dir nur mal die Anleitung vom comlock 1500 besorgen, da ist z.B. die Anschaltung beschrieben (Dreidrahtschaltung (TELENOT-spezifisch)).

Für die einfachste Funktion benötigst du nur die Anschlüsse der Blockschlosssektion (12V/GND, scharf/unscharf, Sabotage, Summer und Spule).
Echt super 5624, auf Dich ist Verlass!

Und mit Deiner Antwort lagst Du 100 % richtig. Es funktioniert!!!

Vielen, vielen Dank!