Hey,
ich würde gern auf eure Hilfe zurückgreifen.

Ich habe mir eine HB24 mit DS7700, ein paar BWM (teilweise Funk) installiert.
Diese Konstellation läuft schon länger.
Nun ist es so, dass ich die Kellertür mit einem Sperrelement 1 (separater Reedkontakt) versehen habe aber es einfach nicht richtig angesteuert bekomme!

Ich habe alles lt. Anschlussplan an die IK3 AWE gelötet nur ist mir möglicherweise einfach die Programmierung in Winfem nicht ganz klar.
Könnt ihr mir da weiterhelfen wo welche Häkchen etc gesetzt werden müssen?!
So wie ich es probiert habe funktioniert es offensichtlich nicht!

Anschluss:
rt/bl an Ub ext.
ws/gn zusammen auf ST11 (mittig) für Halbleiterausgang
gr/br auf die Rückmeldekontakte
JP14 ist auf 2/3 gesteckt
Was heißt "nicht richtig angesteuert"?
Fährt es nicht raus, fährt es raus und wieder rein, fährt es falschrum?

Ist eventuell der eingebaute MK im SpE, der verhindern soll, dass es bei geöffneter Tür rausfährt, noch aktiv?

Für die IK3-AWE den Haken unter "Ansteuerung bei Scharf-/Unscharfschaltung" am SpE (Relais 1) gesetzt. Dazu im darüberliegenden Block bei Funktion automatisch ausgewählt?
Danke für die schnelle Antwort!

Es fährt einfach nicht. Mit Hilfe der Einbauhilfe ist es fahrbar.


Ist eventuell der eingebaute MK im SpE, der verhindern soll, dass es bei geöffneter Tür rausfährt, noch aktiv?

Im Sperrelement 1 ist kein MK verbaut oder? Nur im Plus!?


Für die IK3-AWE den Haken unter "Ansteuerung bei Scharf-/Unscharfschaltung" am SpE (Relais 1) gesetzt. Dazu im darüberliegenden Block bei Funktion automatisch ausgewählt?

Diese Haken ist gesetzt und auch bei Funktion auf 'automatisch'.


Bei Ausgänge bleibt alles beim alten oder? Einfach auf 'Freier Ausgang'
Genau, wenn "Ansteuerung bei Scharf-/Unscharfschaltung" aktiviert ist, kann der Ausgang auf "Freier Ausgang bleiben".
Versuch das Sperrelement mal in der Einmann-Revision anzsteuern.

Mal blöd gefragt: Du hast ja rt/bl auf U_ext angelötet. Ist denn dort auch parallel 12V von der Zentrale aufgelegt? ^^ Sonst liegt da ja keine Spannung an.
Es ist wie folgt:
Im unscharfen Zustand der Anlage sind auf dem ST11 12V messbar, bei abgezogenem Stecker.
U_ext. liegt an.
In der Einmann-Revision lässt es sich auch nicht ansteuern. Passiert einfach nichts.

Von der Sache her... 12V auf ws/gn und das Sperrelement ist offen. 0V - geschlossen.
12V auf sw/ge und das Sperrelement ist zu. 0V - offen.

Als letztes hatte ich ws/gn wieder angeschlossen, nachdem ich alles auch mit sw/ge probiert hatte.
Die Anlage schaltet scharf, nur zeigt nach dem wieder Unscharfschalten eine Störung an.
''ANSCHLUSS Sperrelement zu gespeichert AWE XXX''
xxx für eigenen Text.
Beim SpE 1 MK wird nur ein MK mit herausgeführt, der für eine EMG mitgenutzt werden kann. Es gibt aber auf der Platine noch einen MK, der eine falsche Ansteuerung verhindern soll. Mittels einer Löt-/Kratzbrücke kann man den MK zu-/abschalten.
Bei meinem Verbauten 019030.20 ist doch aber kein MK mit im Sperrelement verbaut. Sonst wäre der MK doch in einer zweiten Leitung mit herausgeführt.
So kenne ich das Sperrelement mit MK zumindest.
Irgendwo ist noch ein Fehler im Busche...
Willst Du das Sperrelement eigentlich statisch oder dynamisch ansteuern?

Schau mal auf den Anschlußplan: rt/bl = +/- fest. sw/ge low=offen, high=zu ist von der Sache her richtig.
Miss mal, was aus deinem Steuerausgang bei sf, bzw. us rauskommt, bzw. wie lange. Nicht dass da nur ein Impuls anliegt....
Der Adernbelegung im EO-Beitrag nach geht es um eine statische Ansteuerung.

Hast du überhaupt Strom auf U_ext.? Der muss gesondert mitgeführt werden.
Danke an euch alle!

Ich kann es mir einfach nicht erklären.
Wenn alles nichts bringt einfach pauschal mal ein Update machen, auch wenn es keine neue Version gibt.
In AWE laden und neu starten und LÄUFT!

Statisch angesteuert auf ws/gn.
Technik die manchmal begeistert.
(09-03-2016 15:37)iSteavie schrieb: [ -> ]Anschluss:
rt/bl an Ub ext.
ws/gn zusammen auf ST11 (mittig) für Halbleiterausgang
gr/br auf die Rückmeldekontakte
JP14 ist auf 2/3 gesteckt
verwende nicht Halbleiterfunktion sondern Relaisausgangsfunktion und lege UB-ext zusätzl. an die Klemmen des Relais [Öffners (+ oder -) und Schliesser (- oder +)], mittig ws/gn des SPE.
HI...
probiere es mal ohne Rückmeldung und mach mal eine brücke zu 12v wie in der Anleitung IK3 AWE Seite 23 beschrieben