Hallo in die Runde,

ich habe im Forum lesenderweise schon viele Tipps bekommen. Vielen Dank dafür. Jetzt habe ich aber ein Problem, dass ich - zumindest mit meinen Kenntnissen - nicht lösen kann.

Zur komfortableren Einrichtung der Terxon SX hatte ich zunächst ein anderes Bedienteil angeschlossen. Die Einrichtung der Anlage selbst hat prima funktioniert. BM, RM und Fensterkontakte laufen wie sie sollen.

Danach habe ich ein zweites Bedienteil angeschlossen (wobei ich das Bedienteil 1 zum Bedienteil 2 gejumpert habe und das zweite Bedienteil als Bedienteil 1 neu angeschlossen habe.) - sorry. Kompliziert, war aber naheliegend das zu tun.

Nun habe ich das Bedienteil (2), abgeklemmt. Mit dem Bedienteil 1 kann ich normal arbeiten, aber wenn ich den Programmiermodus verlassen will kommt "Bedienteil 2 Störung".

So, nun meine Frage. Wie bekomme ich dem System gesagt, dass ich kein Bedienteil 2 mehr habe?

Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon im voraus!

Viele Grüße
Christian

Mannomann, wie peinlich.

Es scheint, dass ich recht auf den Begriff "abmelden" fixiert war und weniger auf ein "entfernen". Inzwischen hat es funktioniert.

Hier zusammengefasst die Lösung:

- Strom weg
- Batterie abklemmen

Danach wird das Bedienteil von der Zentrale nicht mehr vermisst.
Genau so ist es.
Und wieder was selbst gelernt.Big Grin
nö ist nicht peinlich! Aus der Selbstüberlistung lernt man am besten. Das brennt sich ein.

LG megagramm