Hallo ich habe die BMZ Esser 3002 an den Klemmen Meldergruppekarte sind Widerstände angeklemmt. Meine Frage: Müssen diese Widerstände vor dem anklemmen der Melder entfernt werden?
Hallo.

Normalerweise ja.
Es handelt sich um den Linienabschluß, der wie folgt gesetzt wird:
Ja, aber den Widerstand den ich meine befindet sich auf der Gruppenplatine der BMZ genauer gesagt an den Abgangsklemmen für die Melder und nicht im Melder. Den Abschlusswiderstand in letzten Melder habe ich natürlich gesetzt. der Widerstand sieh aus als wäre er von Werk ab eingebaut nur wenn ich z.B. eine Ader des Brandmeldekabels abklemme entsteht keine Störmeldung!
Hallo.

Der Widerstand an der Linienkarte muß natürlich entfernt werden. Es handelt sich um den bauseitigen Linienabschluß für eine offene Linie, d. h., eine Linie ohne Melder. Ohne Melder und ohne Widerstand könnte man Gefahr laufen, daß die Linie "offen" betrieben wird, also ohne Abschluß, was eventuell fehlinterpretiert werden kann durch die Anlage.
Man kann die Linie meist per Software auf "deaktiviert" setzen, sollte aber trotzdem immer einen Widerstand einsetzen als Abschluß.
Also: Widerstände werden als Abschluß gesetzt. Ist die Linie ohne Melder, dann nur den Widerstand direkt an der Linienklemme einsetzen.
Ist mindestens ein Melder eingesetzt, dann nur den Widerstand im letzten Melder setzen.